请教三相异步电动机功率因数如何计算?急!!!!!!请教各位三相异步电动机功率因数如何计算?我们一台522KW、930A、400V、功率因数0.85电动机经多次维修后,维修商称现功率为400KW、650A、功率因数0.95,P=1.732*380*650*0.95=406KW 这样计算对吗?电机功率因数能达到0.95吗?电机绝缘为F级温度155度,现运行温度120度-130度,长期运行能行吗?请各位大侠不吝赐教,多谢了!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句三相空调设计成RCD配4根导线属于典型的错误
回复 举报
2、漏电如果实在不行可以取消。
3、接地一定要有。
4、如果非要用220V的电压,又没有办法换导线的话,就只能象2楼说的加变压器了。
5、这一点非常重要:以后不能犯同样的错误。不要自以为是的以为三相设备不需要零线就自做主张将零线省了,很多国产设备虽然主电路不需要零线,但是控制电路给你来一个220V,你到时候会死的很难看的。