土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手请进,急盼解惑,三相空调配电问题

高手请进,急盼解惑,三相空调配电问题

发布于:2007-07-26 21:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此问题有两个方面
1.三相空调额定输入功率是5.2千瓦,用四根2.5平方的bv铜芯线配合3P16安的空开供电行不行,有多大的危险?四根线是穿薄壁电管埋墙暗敷,我觉得只是空调启动的一瞬间电流较大,正常工作电流只有10安左右,2.5平方的铜芯线长期允许载流量应该是超过10安培的。
2.原来暗敷的这四根线是三根火线和一根地线,在末端接的是一个四孔插座,在上端配电箱里是一个3P16安带漏保的空开,由于空调的控制部分需要220伏电源,我现在打算把那根地线改成零线以便给空调提供220伏电,在配电箱里的3P带漏保的空开我把漏电保护给去掉了,要不然就送不了电,现在空调是既无接地又无漏电保护,请教诸位高手这样做到底有多大的危险性?
如果确实危险性很大,请给出个主意怎么样改动最小又能确保安全。对了,房子里的配电系统应该是TN-S系统。谢谢了
高手,高手在哪里

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sheshi38du
    sheshi38du 沙发
    导线无问题

    三相空调设计成RCD配4根导线属于典型的错误
    2007-07-30 22:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • ziliaoshi_1
    ziliaoshi_1 板凳
    1、电线的线径和开关的容量选择没有问题。
    2、漏电如果实在不行可以取消。
    3、接地一定要有。
    4、如果非要用220V的电压,又没有办法换导线的话,就只能象2楼说的加变压器了。
    5、这一点非常重要:以后不能犯同样的错误。不要自以为是的以为三相设备不需要零线就自做主张将零线省了,很多国产设备虽然主电路不需要零线,但是控制电路给你来一个220V,你到时候会死的很难看的。
    2007-07-30 22:19:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教三相异步电动机功率因数如何计算?急!!!!!!

请教各位三相异步电动机功率因数如何计算?我们一台522KW、930A、400V、功率因数0.85电动机经多次维修后,维修商称现功率为400KW、650A、功率因数0.95,P=1.732*380*650*0.95=406KW 这样计算对吗?电机功率因数能达到0.95吗?电机绝缘为F级温度155度,现运行温度120度-130度,长期运行能行吗?请各位大侠不吝赐教,多谢了!

回帖成功

经验值 +10