第一次做这种七层住宅还有水箱的情况,关于给水系统想不出一个即能利用市政水压,又能减少给水立管数的系统,请各位高手指点一二,万分感谢!在线等!
第一次做这种七层住宅还有水箱的情况,关于给水系统想不出一个即能利用市政水压,又能减少给水立管数的系统,请各位高手指点一二,万分感谢!在线等!
2楼
上面几层由水箱供水,下面3层(由市政供水压力定)由市政直供.
回复
3楼
这样上面水箱还要安加压设备吧,不然水箱下一层用水水头满足不了啊
回复
4楼
可以把水箱适当抬高一些,只要能保证卫生洁具最小水头就可以,住宅的大便器通常没人用自闭式冲洗阀,所以,保证5米水头就足够了,一般的屋顶水箱都可以满足.无须加压设备.
感谢jinhui020222205 给的加分啊,呵呵
回复
5楼
我这边开发的楼盘,
1-3层利用市政供水压力
4-6层(多层)
4-11(小高层)均采用变频供水。
我这边用水箱的很少了。仅供参考
回复
6楼
建议整个小区采用市政压力供水+变频供水
回复
7楼
支持
回复
8楼
同意上面几层由水箱供水,下面3层(由市政供水压力定)由市政直供.
回复
9楼
同意,这样必使用变频泵的成本应该可以低些!
回复
10楼
无负压供水就可以啊