市政路灯TN-S如何做重复接地?再旁边埋设扁钢?角钢?哪位大侠来解答下
市政路灯TN-S如何做重复接地?
再旁边埋设扁钢?角钢?哪位大侠来解答下
2楼
你是问接地系统的做法呢还是单个接地极的做法?
接地系统做法:总箱内的接地端子必须做重复接地后,在每杆路灯处做灯杆外壳接地;
接地极做法:灯杆旁边挖深一米的大坑后,砸根两米长的镀锌角钢下去,坑底露头十公分再焊一根镀锌扁钢,扁钢另一头直接和灯杆外壳相连接。
回复
3楼
你的是TN-S系统,全线有通长的PE线,间隔几个灯杆打一组接地极,连接到PE线就可以。
回复
4楼
中国龙 发表于 2012-11-21 21:45 你是问接地系统的做法呢还是单个接地极的做法?接地系统做法:总箱内的接地端子必须做重复接地后,在每杆 …03D702-3:常用低压配电设备及灯具安装D702-1~3
回复