刚配的电箱。准备带风机。不知道行不行。大家有看一下。提一些意见。
刚配的电箱。准备带风机。不知道行不行。大家有看一下。提一些意见。


2楼
不完整,是一半啊,控制按钮呢?控制线路呢?
铜牌这样做,还真是第一次见,应该是没有问题的,问什么不用汇流排呢,应该也不贵啊!
有一点不好:从铜排出来到各断路器的线应该走在断路器的上方,直接用扎带扎起来,而不应该走在其他相铜排的下端,不安全、不好看。
回复
3楼
分相色不对,应该依次为A黄、B绿、C红。
回复
4楼
你好,控制按钮在室内。电箱是挂在风机旁边的。铜排竖着放是因为电箱买小了。线准备在铜排上面走着。后来考虑在上面不好往铜排上接。如果要是出线要是从每个铜排的旁边下去。在下面捆一起分向各个断路器的话。铜排和断路器的上下间隙有一点小。
回复
5楼
少个PE排 加上更完美
回复
6楼
不明白为什么要用铜牌 加一个主断路器不行吗 这样空间管够用呀
回复
7楼

可以用哦!楼主合理利用箱体
回复
8楼
最大的错误是配线的相序不对!开关从左到右配线应该是黄、绿、红。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-11-23 09:50 编辑 ]
回复
9楼
相序色标不对外,其他问题不大
回复
10楼
专业生产XGN15-12环网柜,XGN15-12断路器柜,KYN28-12中置柜,DFW-12电缆分支箱,SF6全绝缘全密封充气柜等高压设备。李平:15899635794,QQ:1933466690
回复
11楼
负荷多大?线径大的话,铜牌不太好压线吧?同意六楼的 加总漏保安全实用。

回复