新配的电箱不知道行不行
mide51
mide51 Lv.2
2012年11月21日 20:57:41
只看楼主

刚配的电箱。准备带风机。不知道行不行。大家有看一下。提一些意见。

刚配的电箱。准备带风机。不知道行不行。大家有看一下。提一些意见。
T.jpg Tu.jpg

T.jpg


Tu.jpg

免费打赏
中国龙
2012年11月21日 21:19:21
2楼
不完整,是一半啊,控制按钮呢?控制线路呢?
铜牌这样做,还真是第一次见,应该是没有问题的,问什么不用汇流排呢,应该也不贵啊!
有一点不好:从铜排出来到各断路器的线应该走在断路器的上方,直接用扎带扎起来,而不应该走在其他相铜排的下端,不安全、不好看。
回复
hanzhg54
2012年11月21日 23:20:27
3楼
分相色不对,应该依次为A黄、B绿、C红。
回复
mide51
2012年11月22日 12:26:09
4楼
你好,控制按钮在室内。电箱是挂在风机旁边的。铜排竖着放是因为电箱买小了。线准备在铜排上面走着。后来考虑在上面不好往铜排上接。如果要是出线要是从每个铜排的旁边下去。在下面捆一起分向各个断路器的话。铜排和断路器的上下间隙有一点小。
回复
踏雪
2012年11月22日 12:46:39
5楼

少个PE排 加上更完美
回复
ytwli521
2012年11月22日 20:17:51
6楼
不明白为什么要用铜牌 加一个主断路器不行吗 这样空间管够用呀
回复
swzjwzyq
2012年11月23日 09:40:46
7楼
可以用哦!楼主合理利用箱体
回复
智库
2012年11月23日 09:47:43
8楼
最大的错误是配线的相序不对!开关从左到右配线应该是黄、绿、红。

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-11-23 09:50 编辑 ]
回复
莫下雨
2012年11月23日 10:20:07
9楼
相序色标不对外,其他问题不大
回复
ystlplp
2012年11月23日 10:43:11
10楼
专业生产XGN15-12环网柜,XGN15-12断路器柜,KYN28-12中置柜,DFW-12电缆分支箱,SF6全绝缘全密封充气柜等高压设备。李平:15899635794,QQ:1933466690
回复
jidian06903
2012年11月23日 10:57:26
11楼
负荷多大?线径大的话,铜牌不太好压线吧?同意六楼的 加总漏保安全实用。