刚配的电箱。准备带风机。不知道行不行。大家有看一下。提一些意见。
刚配的电箱。准备带风机。不知道行不行。大家有看一下。提一些意见。


12楼
同意,在加一个汇流排。 比你这看起来美观多了。
回复
13楼
热继呢?接风机负荷没热继怎么行?还有装热继后出线空间太小了,头顶上的铜排占用了太多空间
回复
14楼
热继电器、保险呢,
回复
15楼
进线是25的铜线。铜排上接4平方的线。
回复
16楼
总漏保在室内。这是从室内漏保里接出来的线。到机器这边用的箱子。
回复
17楼
热保问题。由于风机短时间运行。考虑成本。所以没装。
回复
18楼
汇流排。那天去市场上面没有看到。所以选择了铜排
回复
19楼
相位颜色应该是黄、绿、红的顺序吧。
回复
20楼
而且没有地线排,可以把零排成两截用,呵呵
回复
21楼
路过,学习了
回复