请问管道穿越沉降缝,伸缩节设置一个还是两个?
wuhaihua1985
2007年07月27日 18:40:58
只看楼主

请教高手:现在的这个项目,设计要求管道穿越沉降缝时在沉降缝的两侧各设置一个伸缩节,我觉得直接设置一个就可以了啊,请问设置两个优点很突出吗?有没有什么规定,请各位赐教,谢谢!

请教高手:现在的这个项目,设计要求管道穿越沉降缝时在沉降缝的两侧各设置一个伸缩节,我觉得直接设置一个就可以了啊,请问设置两个优点很突出吗?有没有什么规定,请各位赐教,谢谢!
免费打赏
wuhaihua1985
2007年07月28日 15:31:30
2楼
没有哪位帮忙解决一下吗?
回复
tiantangshimeng
2007年08月19日 19:46:12
3楼
有的图纸上设一个,有的图纸上又是设两个,我是觉得应该是设两个保险些吧!
回复
chchen012345
2007年11月28日 19:07:52
4楼
一个还是两个?
回复
lesehan
2007年11月29日 00:42:47
5楼
我觉得是设两个好一些,虽然我设计是一般情况是设一个。你的伸缩节是可曲挠橡胶管接头吗?我在金属管上一般设波纹管,但波纹管多数是补偿轴向伸缩的问题,如果是伸缩缝,一个即可。但沉降缝的话,还是两个好一些。如果你的伸缩节可补偿垂直的位移增量,一个即可。
回复
wuhaihua1985
2007年11月30日 10:25:19