求助:农村三层楼房大概用多大的柱和钢筋?
flmzh1990
flmzh1990 Lv.3
2012年11月22日 10:14:42
只看楼主

我家想做个三层的楼房,80平方,用9根240mmX240mm的柱子,240mmX400mm的梁可以吗

我家想做个三层的楼房,80平方,用9根240mmX240mm的柱子,240mmX400mm的梁可以吗

GKYHZF)TJ32DIOL4]$[R@15.jpg

免费打赏
无间道
2012年11月22日 10:30:46
2楼
你所描述的柱截面只能算是构造柱。这样的结构应该做成砖混结构。240*400梁如果用在中庭处有些小了。用作圈梁则有些大了。
回复
flmzh1990
2012年11月22日 14:46:50
3楼
那大概用多大的才好呢?
回复
jiajiatongji
2012年11月22日 17:22:56
4楼
自己家的房子建议按国家标准来
当然,很多农村房子随便盖盖,也没倒塌,不过遇到地震就不好讲,所以,还要看你家具体的位置,设防烈度
回复
hll793482739
2012年11月22日 19:00:34
5楼
梁要加高的!
回复
zhaosen878
2012年11月23日 13:28:53
6楼
做成砖混结构,构造柱用240*240,圈梁一般用240*180,中庭梁用240*500,配筋的话就要看荷载了
回复
penholder2
2012年11月23日 22:23:42
7楼
现在的人真是胆大,服了
回复
wangxiaojian614
2012年11月24日 12:04:44
8楼
砖混结构,同意6楼的建议尺寸
回复
gujianwei
2012年11月24日 12:41:33
9楼
我觉得这个想法很好,把我们的知识用到农村建设中
农村现在的房子都是工匠依据经验建造的,无标准可依,安全达不到保证,而且也有可能浪费材料,
回复
洛听雨
2012年11月24日 21:37:37
10楼
前2个月设计了朋友家的农村三层房子,差不多就你这种房子,用PKPM计算了的, 7M跨度以内的最大柱子为450*450截面,配筋四根角钢25直径,和4根20直径钢筋,梁跨度在5M内的柱子为400*400截面尺寸就够了,配筋为4根22和4根20够了,都是用的三级钢。
建议还是做框架的吧,我们这边农村现在都是做框架,框架的抗震性能比砖混的好。

[ 本帖最后由 luosishun 于 2012-11-24 21:39 编辑 ]
回复
tiandi_pei81
2012年11月24日 23:35:18
11楼
柱布置不合理