楼梯间及前室防排烟问题
zhangwenxingzgz
2012年11月22日 10:33:20
来自于通风排烟
只看楼主

问题一:哪些楼梯间要设前室,哪些楼梯间可不设前室。问题二:当楼梯间没有前室(俗称封闭楼梯间),如果可以开窗,可采用自然排烟方式。 当楼梯间有前室时候,楼梯间及前室若都考虑自然排烟方式,对开窗方式有什么要求呀? 这个问题在高规和红皮书上的解释有点不一样:高规上面说的是当前室有不同朝向的可开启外窗并开窗面积满足要求时,楼梯间可不设防烟设施; 但红皮书上说的是当前室有不同朝向的可开启外窗并开窗面积满足要求时,楼梯间可不设机械加压送风设施(意思就是说还必须考虑自然排烟设施)

问题一:哪些楼梯间要设前室,哪些楼梯间可不设前室。
问题二:当楼梯间没有前室(俗称封闭楼梯间),如果可以开窗,可采用自然排烟方式。
当楼梯间有前室时候,楼梯间及前室若都考虑自然排烟方式,对开窗方式有什么要求呀?
这个问题在高规和红皮书上的解释有点不一样:高规上面说的是当前室有不同朝向的可开启外窗并开窗面积满足要求时,楼梯间可不设防烟设施; 但红皮书上说的是当前室有不同朝向的可开启外窗并开窗面积满足要求时,楼梯间可不设机械加压送风设施(意思就是说还必须考虑自然排烟设施)
各位大侠是如何理解的。
免费打赏
韩董
2012年11月22日 10:50:21
2楼
我追问下 如果 楼梯间有开启的外窗不需要加压送风,但是楼梯间和电梯的合用前室无法满足自然排烟,需要加压送风,那么楼梯间还需要加压么?
回复
bj5945
2012年11月23日 10:04:36
3楼
一、并不是所有楼梯间都需要考虑排烟,只有防烟楼梯间才需要考虑排烟措施。
二、前室只是个简称。要考虑排烟的前室,只有防烟楼梯间前室与防烟楼梯间与消防电梯间合用前室这两种。
问题一:哪些楼梯间要设前室,哪些楼梯间可不设前室。
防烟楼梯间一定要设前室。其它情况自由发挥。
问题二:当楼梯间没有前室(俗称封闭楼梯间),如果可以开窗,可采用自然排烟方式。
封闭楼梯间,根本就不用考虑排烟。
这个问题在高规和红皮书上的解释有点不一样:高规上面说的是当前室有不同朝向的可开启外窗并开窗面积满足要求时,楼梯间可不设防烟设施; 但红皮书上说的是当前室有不同朝向的可开启外窗并开窗面积满足要求时,楼梯间可不设机械加压送风设施(意思就是说还必须考虑自然排烟设施)
我个人认为是规范的漏洞,有兴趣看一下技术措施,上面还有解释。
但是目前一切以规范为准。
回复
小5555
2012年11月23日 11:40:00
4楼
机械加压送风设施 和 防烟设施 不是一个东西么? 防 排 烟 没说不考虑排烟啊。。
回复
bj5945
2012年11月23日 14:10:44
5楼
高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
回复
cc12034
2012年11月23日 17:08:24
6楼
有合用前室或前室的时候。楼梯间自然排烟。前室合用前室机械防烟。高规上面有啊。那个表
回复
guhaiyanyan
2012年11月25日 13:16:38
7楼
满足自然排烟的,就用自然排烟;不满足的,就用加压送风(防烟措施)。
回复
ypp1000
2012年11月25日 16:04:49
8楼
真的不知道
回复
liyifu19381223
2012年11月26日 11:29:26
9楼
暖通版主的回答很全面,很好,我学习了。
回复

相关推荐

APP内打开