高层住宅核芯筒喷淋、消防和给水布置的常见问题
prophetduck
2007年07月28日 11:32:39
只看楼主

现提供一份高层住宅核芯筒图纸,供大家提提意见。建筑概况是:地下两层为车库、人防和设备房,1至5层为裙房(含商业、餐饮等),6至27层为住宅。我想问的主要是关于喷淋问题,希望各位同仁献计献策:1. 喷淋试水阀是否可以这样留在吊顶内?关于这个问题,有一部分人认为可以,因为试水发生的几率很小,到时候用软管引至水桶来接下就行。(如果是这样,那软管与喷淋的镀锌钢管连接方便吗,需要预留什么吗?)有一部分人主张应接到位,以免发生不必要的麻烦。那么就引起下面第2个问题。

现提供一份高层住宅核芯筒图纸,供大家提提意见。建筑概况是:地下两层为车库、人防和设备房,1至5层为裙房(含商业、餐饮等),6至27层为住宅。我想问的主要是关于喷淋问题,希望各位同仁献计献策:
1. 喷淋试水阀是否可以这样留在吊顶内?
关于这个问题,有一部分人认为可以,因为试水发生的几率很小,到时候用软管引至水桶来接下就行。(如果是这样,那软管与喷淋的镀锌钢管连接方便吗,需要预留什么吗?)
有一部分人主张应接到位,以免发生不必要的麻烦。那么就引起下面第2个问题。
2. 试水阀是否可以与试水排水立管直接对接?即在专用的试水立管上每层开一个三通接试水阀出水。(如果是这样,由于压力管与重力管的三通连接,那排水立管可以用De75的UPVC排水管吗,还是应采用钢管)
3. 讨论:技术措施7.2.15.2.9.5.a、b(页188)关于末端试水装置的排水方式是有规范依据的,见喷规6.5.1/2,但对试水阀的孔口出流并未做出规定。但技术措施的7.8.3条却做出了规定,大家在实际工程中“末端试水阀的出水管不应与排水管直接相连”是否在执行呢?有是否必须呢?(强调:技术措施不能替代设计规范,设计依据只能是国家和地方、行业规范规程和规定)
4. 如果是间接排水,一般在管井内设地漏,还有其他办法吗?
5. 本工程住宅为6至27层,共计22层,高度超过50米。按喷规6.2.4条不"宜"大于50米的供水高差,所以设高低区各一根喷淋立管,是否必须且只能这样?
6. 按以上设计,两个报警阀对应的最不利喷头,设末端试水装置,其排水在管井内设漏斗,大家在实际工程中都是这么设计和施工的吗?这个漏斗是什么材质好,什么型号?
685b7d2c08c100c59201.rar
25.7 KB
立即下载
免费打赏
prophetduck
2007年07月28日 14:06:35
2楼
另外,大家可能觉得奇怪,楼梯间怎么也布置了喷头?没错,这是图审的要求而做的修改图。图审认为:根据高规7.6.2“建筑高度不超过100米的一类高层及其裙房,除......外,均应设自动喷水灭火系统”因此,楼梯间不属于可以除去的范围,应该设。我对此无语,只能按要求修改。