高压电缆埋地敷设注意的问题
gentlguo
gentlguo Lv.4
2007年07月28日 19:22:10
只看楼主

10KV高压电缆埋地敷设好象有一种穿波纹管敷设,那么是不是也可以穿焊管或者镀锌钢管敷设呢?如果能的话,需要注意什么问题?钢管需要接地吗?

10KV高压电缆埋地敷设好象有一种穿波纹管敷设,那么是不是也可以穿焊管或者镀锌钢管敷设呢?如果能的话,需要注意什么问题?钢管需要接地吗?
免费打赏
chenli223773
2007年07月28日 21:50:28
2楼
10kv高压电缆在过道的地方用100镀锌钢管.没过道的地方用电缆敷设槽就可以,过墙的时候也要有过墙管.上隔离的时候也要有钢管
回复
xiaosu0105
2007年07月29日 21:19:55
3楼
中华人民共和国国家标准
GB50168-2006

电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范2006-07-20发布2006-11-01施行 中华人民共和国建设部
4.1电缆管的加工及敷设
4.1.1电缆管不应有穿孔,裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。
在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。
4.1.2电缆管的加工应符合下列要求:
1管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。
2电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
3金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。
4.1.3电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;混凝土管、陶土管、石棉水泥管除应满足上述要求外,其内径尚不宜小于100mm。
4.1.4每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。
4.1.5电缆管明敷时应符合下列要求:
1电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m。
2当塑料管的直线长度超过30m时,宜加装伸缩节。
4.1.6电缆管的连接应符合下列要求:
1金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。
2硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时套管两端应封焊。
4.1.7引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。
4.1.8利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线;有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,再敷设电缆。
4.1.9敷设混凝土、陶土、石棉水泥等电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷。电缆管的敷设应符合下列要求:
1电缆管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。
2电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。
3电缆管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。