求大神,解惑关于消火栓给水系统用水量流量的问题
tian831018
tian831018 Lv.2
2012年11月22日 15:43:00
只看楼主

本人新手,我这里有一个地上8层,地下一层的小高层,高度29.7米。我分别采取的是地上一层和二层商业铺面两个消火立管、三层到八层住宅两根消火栓分别设置。根据高层民用建筑设计防火规范规定,小于等于50米的普通住宅,室内消火栓用水量是10L/S,每根竖管最小流量是10L/S,每只水枪最小流量是5L/S。 我想问的是,消火栓设计流量问题,我搞不清楚规范写的,室内消火用水量、每根竖管最小流量及每只水枪的最小流量之间的关系。是按照每根消防竖管最小流量计算,还是统计所有,室内水枪的流量叠加才能算出消防设计流量的问题。可否给出公式或者别的方法。虽然规范写的很明白,但是我现在钻牛角尖了,困惑了很久,求大神帮忙解惑,小生在此叩谢了

2012年12月06日 11:34:07
12楼
学习了。学习了。。。
回复
zxhccc
2012年12月22日 15:38:44
13楼
依据每支水枪5L/S来计算水枪的充实水柱长度为11.3m,枪口水压16米。栓口水压19米。