照明支路配线为何最小都用ZR-BVV 3x2.5
caojiaxian
caojiaxian Lv.2
2004年10月19日 12:14:54
只看楼主

照明设计中很多图纸每个支路配线为何最小都用ZR-BVV 3x2.5,是否可用ZR-BVV 2x1.5+PE2.5,是不是设计人偷懒还是规范中有要求?

照明设计中很多图纸每个支路配线为何最小都用ZR-BVV 3x2.5,是否可用ZR-BVV 2x1.5+PE2.5,是不是设计人偷懒还是规范中有要求?
免费打赏
hubei1000
2004年10月24日 14:38:15
22楼
设计是设计,施工中肯定不会这么做的!
回复
cczzxx_0
2004年10月24日 19:34:53
23楼
防火要求高的照明一般用ZR-BV3*2.5吧,
电缆才有16mm2以下的都一样截面吧,哈
回复
欧零圈
2004年10月24日 19:43:32
24楼
回复
w3556843u
2004年10月24日 19:53:39
25楼
普通照明支线现有图纸上均采用BV-2X2,5,除非该照明安装高度很低(大概是2,20米)还需要加PE线,也就是3X2,5,我想设计人员都应该按照规范做!
回复
chenweijdh
2004年10月28日 09:23:23
26楼
用BV-3X2.5就可以了
回复
ycdq
2004年10月28日 09:49:20
27楼
<<措施>>P59 照明及动力分支线不小于2.5mm2
回复
开心3250
2004年10月28日 10:25:36
28楼


一般多层的或者是明敷的都会用BV。但一般高层或者暗敷的都用BVV的。BVV的机械性能比较好。有那样的型号自然有它的用法,你不清楚找相关的资料看看啦。别单纯就为了多个V或者少个V的。

做电的设计一般考虑安全,出了什么问题责任。你用1.5的线,你可要扛的哦在家做是可以,或者照明回路从开关引出来的时候用1.5的也可以。但那些施工人员的施工接线质量好不好这个谁也不清楚。也许你把保护开关整定电流搞小点可能就不会毁了电线。可是负荷大点你那开关老跳总不大好吧。所以别那么喜欢钻牛角尖。
回复
cad-cop
2004年10月29日 17:45:28
29楼
我一直用BV-3x2.5 PC20,原来一同事就用了BV-3x1.5 PC15,后来施工队要我出修改通知单,改为BV-3x2.5 PC20,施工时就用了BV-3x2.5 PC20。我在深圳
回复
luipiang
2006年03月19日 17:33:09
30楼
我感觉在电方面不能死搬硬套,得根据实际情况来做.
回复
众意茗茶
2006年03月19日 19:10:25
31楼


那只要没出问题。设计的不说,不查当然没事情。

我觉得还是按图施工为好!
回复

相关推荐

APP内打开