照明设计中很多图纸每个支路配线为何最小都用ZR-BVV 3x2.5,是否可用ZR-BVV 2x1.5+PE2.5,是不是设计人偷懒还是规范中有要求?

照明设计中很多图纸每个支路配线为何最小都用ZR-BVV 3x2.5,是否可用ZR-BVV 2x1.5+PE2.5,是不是设计人偷懒还是规范中有要求?
免费打赏
众意茗茶
2006年03月19日 19:11:57
32楼


不是大概,是安装高度在2.4M以下就得加地线。
回复
左手边
2006年03月20日 15:08:59
33楼
7.3.1 照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。
其实按照设计来说,一般的住宅,办公等照明中线路按载流量来选择1.5mm的足够,但设计中大家都是给足了余量的,采用2.5mm都是一种安全为上的做法。某种意义上来说就是浪费。呵呵,别拿砖排我啊,其实我也是采用2.5mm的。
回复
hk5201
2006年05月16日 10:38:53
34楼
这个问题真是一个专家级别的问题阿。
回复
sqh1971
2006年05月16日 11:35:39
35楼

我在施工现场有时为了便于施工,要求工人一般用2.5的,但是从灯头到接线盒采用1.5的,我也在设计说明上说明,应该是没问题的.1,避免接头太大 2,节约成本 3,也合乎规范要求 没有必要不到60W都采用2.5的.
回复
fmm
2006年11月08日 15:48:40
36楼
2.5线好,从保护的角度你的开关一般都动机16A的吧!不用2.5用好多?你希望电线燃烧吗?不在你的保护范围内,大于开关的整定电流?
回复
llmgx0778
2006年11月08日 16:11:38
37楼
可以用1。5的,但用2。5的有余地呀!长期用电或是过载就发热起火了,2。5的线要好一点了。
回复
qijianmin
2006年11月09日 19:39:12
38楼
主要是考虑机械强度和电压降!!!!!!
无规矩不成方圆。规范怎么要求久的怎么做。就是这样的!!!
回复
dennonggai
2007年05月15日 21:47:50
39楼
BLV4mm2四平方铝线可否拖以下几种负荷:
1、红外线保暧灯100W*14盏;日光灯30W*4盏。
2、单相清水泵750W*1台;冰箱80L*1台;电钣煲750W*1只;照明灯30W*8盏。
3、小型单相电焊机。
另问:
1、BLV10mm2和4mm2两种铝线,实际应用中能拖多少负荷。
2、接线方法能否采用铜线接法。
回复
hubeixp
2007年05月16日 13:35:54
40楼

同意!
回复
大虾大虾
2008年01月13日 17:37:28
41楼
回复