关于自动喷淋灭火系统的问题
lczbb
lczbb Lv.3
2007年07月29日 21:30:58
只看楼主

在一个建筑物内设置了自动喷淋,还用设室内消防栓系统吗?

在一个建筑物内设置了自动喷淋,还用设室内消防栓系统吗?
免费打赏
kibo
2007年07月30日 10:17:05
2楼
是要设置的.
回复
jinhui020222205
2007年07月30日 11:39:25
3楼
不同概念的问题,具体看建规和高规,一般情况下,设置了自喷系统的建筑物肯定有室内消火栓系统,反之就不一定了。
回复
清晨的风
2007年07月30日 16:00:04
4楼
必须设置的!
不是一个概念的问题.规范上有要求!
回复
政委
2007年07月31日 00:42:35
5楼

同意
回复
lczbb
2007年07月31日 19:18:43
6楼
看到了各位的帖子,非常感谢!!!
回复
honner
2007年07月31日 23:05:29
7楼
我晕,设喷淋了,肯定消火栓是要装的,
回复
tgyd
2007年08月01日 10:13:55
8楼
喷淋系统的作用是控灭火系统,主要表现在控火上,即控制火灾的燃烧热释放速率和火势的周界。即时喷淋的灭火成功率很高,但他还是以控火为主的系统。所以必须有消火栓系统来保障灭火的主要功能。