请问混凝土抗渗等级与什么有关系,如果抗渗透等级达不到设计要求,该怎么处理?
请问混凝土抗渗等级与什么有关系,如果抗渗透等级达不到设计要求,该怎么处理?
2楼
影响混凝土抗渗性能的主要因素:
1.水灰比对混凝土抗渗性的影响最为显著。随水灰比的增大,抗渗性有急剧降低的趋势。
2.试验证明随龄期增长,混凝土抗渗性有显著提高。
3.掺用引气剂可以改善混凝土的抗渗性。
4.掺入粉煤灰可以改善混凝土的和易性,减少泌水和增加密实性,因此也可以使混凝土的抗渗性得到改善。
5.捣实方法对于混凝土抗渗性有一定影响,机械捣实比人工混凝土的抗渗性好。
回复
3楼
是事后处理还是事前混凝土试验的时候发现抗渗指标达不到要求?
回复
4楼
如果是事后达不到要求怎么处理呢?
回复
5楼
敲了重新来过?!
回复
6楼
这种情况不清楚,学习以下。
回复
7楼
混凝土抗渗试块试验的时候发现抗渗指标达不到要求,本来为W5的,试验结果只有W3,该怎么处理
回复
8楼
事后处理有些难度哈
不知道这种情况大家是怎么做地?
回复
9楼
谁知道,能说一下吗
回复
10楼
如果现场有条件可以对现场砼进行现场取样,然后重新进行试验,如果试验指标还达不到要求,那就是严重的质量问题,尤其是在高原地区,对砼的抗冻抗渗要求十分严格,这关系到一个工程的寿命问题,是不好解决的.
回复
11楼
影响砼抗渗性能的还有一个很重要的因素是养护,如果砼在浇筑完成后不能得到很好的养护,其抗渗性能也会大大降低.