有个工程,没有火灾自动报警系统,消防泵没设消火栓按钮,也没有总控制室的信号,火灾时靠流量压力的变化来启动消防泵,有没有规范上的规定啊?
有个工程,没有火灾自动报警系统,消防泵没设消火栓按钮,也没有总控制室的信号,火灾时靠流量压力的变化来启动消防泵,有没有规范上的规定啊?
2楼
自己把答案贴一下:
高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。启动按钮应采取保护措施,例如,放在消火栓箱内或放在有玻璃保护的小壁龛内,防止误启动消防水泵。
常高压消防给水系统能经常保持室内给水系统的压力和流量,可不设置室内远距离启动消防水泵的按钮。采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启动消防水泵的,也可不设远距离启动消防水泵的按钮。
回复
3楼
常高压的消防给水系统似乎比较少碰到。
回复
4楼
可靠的市政管网应该看作常高压.
回复
5楼
请教高手,带电话插孔的报警按扭设置要求,在哪个规范里啊,我是菜鸟,不要见笑
回复
6楼
8.3 手动火灾报警按钮的设置
8.3.1 每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
8.3.2 手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志。
回复
7楼
以下是引用iask在2007-07-30 10:15:37.0发表的内容:
有个工程,没有火灾自动报警系统,消防泵没设消火栓按钮,也没有总控制室的信号,火灾时靠流量压力的变化来启动消防泵,有没有规范上的规定啊?[/quot
那有没有消火栓呢???
有消火栓那就要设按钮可以直接启动泵.
回复
8楼
顶
回复