喷塑电缆桥架是不是不需要接地呢?
wuyuding2008
2007年07月30日 11:03:58
只看楼主

如题!只有镀锌的才需要接地呢?

如题!
只有镀锌的才需要接地呢?
免费打赏
qzg24
2007年08月03日 16:21:36
2楼
当然要做,规范规定桥架全长不应少于二处于接地母线联结,喷塑桥架的联结处应为螺栓联接且应用不小于4平方毫米的铜编织线跨接.
回复
dl1027
2007年08月03日 16:24:43
3楼
吊桥架的支架要做,塑料电缆桥架不需要做
回复
hyderfas
2007年08月03日 17:22:23
4楼
不对,金属桥架就需要接地,一般金属桥架喷塑时,厂家应在二端焊接有一个专用接地端子。该端子在进行喷塑前必须将接地端子做保护,不得喷塑。