现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟? 2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换? 3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀? 4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?

现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟?
2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换?
3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀?
4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?
免费打赏
dqf756936594
2012年11月24日 22:26:40
12楼
这样的工程我干过,由于原配电柜元器件老化,配件不好买,所以进行更换,换成新式的配电柜,负荷没变,新式的抽屉式配电柜开关多,备用回路多,甲方喜欢,补偿电容柜也按原负荷设计,从变压器到配电柜母线也换掉,当时换的时候不能停电时间太长,先换一段,原一段的负荷全部改接一段,没有备用回路只要负荷允许并接,电缆沟不用重新做,10面柜15天更换完,一次验收通过。
回复
dqf756936594
2012年11月24日 22:33:58
13楼
你现在设计按现在的综保来设计,可以不考虑原来的配线方式,但调试的时候必须按原电机的功率进行调综保。
回复
深圳电气
2012年11月25日 07:47:13
14楼
疑问搞清楚没有!!!?
回复
我是农场主
2012年11月25日 09:15:52
15楼
回复
zhixiansheng
2012年11月25日 10:48:30
16楼
1原有的可以利用就保留,
2新柜子如果可以满足熔断器的需要,就可以取消原有的
3原有电容还可以用吗,有需要再增加
回复
liushibao2013
2012年11月25日 13:00:11
17楼
没做过类似的项目,学习了,但我知道电容器肯定是用于就地无功补偿的,谢谢各位大师的讨论,谢谢!
回复
逍遥翁
2012年11月25日 13:51:02
18楼
主要看改造资金是否足够,资金不成问题就全部更换。还要要明确改造设备的目的,如果是设备过于陈旧,存在安全隐患那我建议全部更换。这样拆除旧设备快捷,恢复供电也比较快。
回复
凌风雨墨
2012年11月25日 14:04:50
19楼
关于楼主提的问题解答如下:
1、本着给甲方节约成本的话,新型配电柜能用的话,最好是利用上;如果不能用的话,在原有电缆沟的基础上改造,节约资源么;
如果是为了创利的话,可以重新挖掘制作;
2、电缆桥架就需要看已经使用的年限了,如果时间过长,母线有氧化或其他损坏的话,就建议换掉,毕竟这是进线,关系到整个配电室;
如果使用时间不长,而且没有问题的就使用原有母线槽就可以;
3、原有熔断器主要起长时间过流、断路保护用,可以用断路器+接触器+马达启动器来代替;
电容器主要起无功补偿作用(分级),可以使用无功补偿柜来代替(统一补偿);
4、改造么,只要能保证电机的正常运转,具体保护功能就根据具体情况来订
一般电动机具有:过流、短路、堵转、缺相等功能
回复
zj19840506
2012年11月25日 18:47:40
20楼
1、可以利用原有电缆沟,在不改变土建的情况下能顺利走线是最好的。
2、只要你的变压器容量不改变,光换低压屏不用换母线和桥架。
3、既然是改造低压屏,就最好按着长期使用的情况修改,从进线柜到补偿柜再到出线柜中的开关原件等都更换成目前主流产品。电容当然也要换。
4、根据以前的参数和使用情况,重新设计适用于你们厂的综保。
回复
kfcandlixiaojing
2012年11月25日 21:12:26
21楼
建议如下:
1.既然是想更换新的配电柜,主要还是要看要更换的柜体尺寸、柜型,是否和原来的电缆沟的尺寸相匹配,如果资金充足的话,而且你要更换的配电柜的尺寸和原来的不一样,那就必须要重新改造电缆沟了;如果资金不多的话,正好你要更换的配电柜和原来的一样,那就不需要改造电缆沟,用以前的就可以了。
2.基于楼主描述,看来是负荷不动的情况下改造配电室,接下来就要看桥架和母线的使用情况了,如果运行时间已经很长了,而且明显能看到很多威胁安全稳定供电的因素。例如母线异响、桥架腐蚀严重、塌陷等现象,那就要重新扩容更换了,否则不需要更换
3. 保险起到过流的作用,电容器主要是就地无功补偿,建议使用无功补偿柜
4.建议取消保险和电容器。用带综保的配电柜,这种设计的保护是分厂全面的,能够很全面的保护电机及线路,从保护的角度讲,用综保的好;从维保的角度讲,综保会经常的动作,原因是保护灵敏的问题,这样会给维护带来太多的工作量,当然主题的保护必须要,其它的非主要的保护就可以取消了,其实低压(380V)用空开、接触器、热继电器应该就够了,当然不排除设备的特殊要求,例如欠载保护、过载保护等功能,所以保护的选择主要是根据设备和工艺的要求来选择的。