现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟? 2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换? 3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀? 4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?
现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟?
2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换?
3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀?
4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?
42楼
回复
43楼
电缆沟可以不用重新座,但是要整理得漂亮,比如支架等,一定要比原来规范。
其余的都重新做一遍为好,即然改造,要焕然一新才对。
回复
44楼
要是重新什么都做一遍 会很费事的 你耳朵电缆要从电缆沟抽出来 再重新敷设好,这是很费时费力的!
改造 只要是低压柜永成最新的就可以,可以按照以前的图纸出现 做成新柜子,我想着并不难!如果要重新拆了再建 那还不如直接建个新的
回复
45楼
答:1.你需要看看元电缆沟是否能用,可用就没必要开挖。2。如果母线及桥架完好没必要更换,可是如果允许装新的更好!3.保险是过流作用,电容器是补偿作用。4.新的电柜是综保可以设过流保护但没有补偿作用。仅供参考
回复
46楼
我也不知道。。。。。。
回复
47楼
我估计是医院用电对 安全上要求过严吧!
回复
48楼
1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟?
这个是根据你换掉以后的配电柜以及走的电缆来进行选择的。如果你使用的是新的配电柜,那应该照新的配电柜上的样本或者照你们行业里被供电局认可的变电所一般做法来做。此外,可以利用原来的电缆沟,前提是新的电缆数量以及走线能够实现在原电缆沟内敷设。
2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换?
这个问题是设计内容的问题,你在做之前应该有过协商的,也就是要求你在设计中做哪些事情,比如变压器是否需要改造,电缆桥架是否要改造等等。这些都是要谈好的。新手一般为了体现自己能够做不会去问的,但是这个方面是做施工图的时候是必须的,你必须问到每一个小细节。
3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀?
这个楼上很多已经回答了。
4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?
还是一样的问题,这个在做改造前也是要谈清楚的。如果对方没有回答,那按照你们行业的能够通过供电局审查的做法来做即可。
回复
49楼
1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟?
如果新选的配电柜安装没问题 间距都满足规范要求,可以利用,否则重新做。
2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换?
如果能用就利旧。
回复
50楼
你真是个生手来的,
回复
51楼
已经学习了,很好