如题,小弟在此请教诸位老师,中央空调风管截面尺寸、风管长度怎么确定? 我知道截面尺寸要根据风量、风速,然后利用公式:截面面积=风量(m³/s)/风速(m/s)得到截面积,问题是,我突然想那么这个主风管能有多长怎么计算呢?比如这个图,他的主风管是1500*400的只有很短一截,他的两只大支管,一支路总长约21米。另一支路总长约12米,那么我就是想问他为什么这两个大的支路再不往前伸一点儿呢?请老师们指教。还有,为什么左下角那两根小支路上一个是散流器,一个是双层百叶风口呢?这是个体育场的看台上面。谢谢前辈了,如蒙赐教,不慎感激。
如题,小弟在此请教诸位老师,中央空调风管截面尺寸、风管长度怎么确定?
我知道截面尺寸要根据风量、风速,然后利用公式:截面面积
=
风量(
m
³
/s
)
/
风速(
m/s
)得到截面积,问题是,我突然想那么这个主风管能有多长怎么计算呢?比如这个图,他的主风管是
1500*400
的只有很短一截,他的两只大支管,一支路总长约
21
米。另一支路总长约
12
米,那么我就是想问他为什么这两个大的支路再不往前伸一点儿呢?请老师们指教。还有,为什么左下角那两根小支路上一个是散流器,一个是双层百叶风口呢?这是个体育场的看台上面。谢谢前辈了,如蒙赐教,不慎感激。
12楼
嗯,这方面的知识我一直在努力学习,不知师兄可否指点指点呢,小弟不慎感激。
回复
13楼
看这个图蛋疼
回复
14楼
回复
15楼
一般从两个方面处理问题:一、技术可靠;二、经济可行。
先一个就是,你这个东西弄出来,可能达到你预期的目的?
第二个就是,能不能少花点钱?
回复
16楼
你这个图看着不别扭吗?
1、通风设备前后都应该有防火阀
2、风管与空气处理机组连接处应有150mm-300mm的软连接
3、风管的各支管应该设有多叶对开调节阀
4、那几个双百叶的风口距离太近了吧
我有几个疑问 阀门的尺寸跟风管匹配吗? 用着散流器 又整出来双百叶是怎么个意思?风管的尺寸也让人看了不舒服,风管尺寸太不科学了吧?
回复
17楼
真怀疑你是不是半路出家的,长度是根据风口位置以及土建布局等实际情况确定的,简单的说你的送风口总得用风管连起来吧,管径是根据水力平衡、工程造价以及运行费用、土建空间等综合考虑,至于风口形式不一样有两种可能,需要的气流组织不相同或者是装饰方面的美观要求,至于那段短主风管可能是空调的机组的出风口就是该尺寸,但我们设计需要的尺寸比它小需要变径,那段短主管可以避免形成涡旋而减小压损!
回复
18楼
呵,我还真是第一次觉得暖通这行是这么简单哪,那我请教阁下,照你这么说只要资金充足,风管岂不是可以无限长?那么,风管的长度与机组的静压没有关系???不要在这里不懂装懂的样子,有点自己主见,用脚趾头想想再说好吧,那样的话我会真的、诚心实意的谢谢你了。
回复
19楼
你好,这张图是我从一份正规的甲级设计院所出的图纸上复制出来学习用的,可能这样看起来有点别扭,不过
谢谢你耐心的回答,非常感谢!
回复
20楼
你留下了一句话,就好似从我身边走过,趾高气扬的瞥了我一眼,然后留下了一股硫化氢气体。。。。。一点用处没有。但,还是要谢谢你。
回复
21楼
你留下了一句话,就好似从我身边走过,趾高气扬的瞥了我一眼,然后留下了一股硫化氢气体。。。。。
回复