如题,小弟在此请教诸位老师,中央空调风管截面尺寸、风管长度怎么确定? 我知道截面尺寸要根据风量、风速,然后利用公式:截面面积=风量(m³/s)/风速(m/s)得到截面积,问题是,我突然想那么这个主风管能有多长怎么计算呢?比如这个图,他的主风管是1500*400的只有很短一截,他的两只大支管,一支路总长约21米。另一支路总长约12米,那么我就是想问他为什么这两个大的支路再不往前伸一点儿呢?请老师们指教。还有,为什么左下角那两根小支路上一个是散流器,一个是双层百叶风口呢?这是个体育场的看台上面。谢谢前辈了,如蒙赐教,不慎感激。
如题,小弟在此请教诸位老师,中央空调风管截面尺寸、风管长度怎么确定?
我知道截面尺寸要根据风量、风速,然后利用公式:截面面积
=
风量(
m
³
/s
)
/
风速(
m/s
)得到截面积,问题是,我突然想那么这个主风管能有多长怎么计算呢?比如这个图,他的主风管是
1500*400
的只有很短一截,他的两只大支管,一支路总长约
21
米。另一支路总长约
12
米,那么我就是想问他为什么这两个大的支路再不往前伸一点儿呢?请老师们指教。还有,为什么左下角那两根小支路上一个是散流器,一个是双层百叶风口呢?这是个体育场的看台上面。谢谢前辈了,如蒙赐教,不慎感激。
22楼
风管长度 你送到哪就要多长啊!但是 风管截面积是要选择的! 风量/截面积=风速 ,风速根据规范,好好看看书!刚开始,多努力!
回复
23楼
哦,非常感谢,不过我还想问风管的长度是否与摩擦阻力损失有关呢,他们之间是什么关系呢?
回复
24楼
根据现场情况布置的风管
回复
25楼
散流器和百叶的选择多半是根据气流组织和安装高度来确定的,百叶一般适用于吊顶不是很高的场所,可以手动调节风量。方型散流器适用于顶棚送风。一般这种体育场应该是顶棚送风,散流器比较适用,图中左下角风口用的百叶风口,可能那个位置处于看台比较高的地方,这时候用百叶就好些,不知道猜的对不对。另外,风管有支管是要加调节阀,但是一般风量不是非常大的话都是在风口那里加调节阀的,我看到有人说么有加,这个图画的是对的,百叶可以调节风量,那个散流器上不是标注了有调节阀么。
回复
26楼
非常感谢!谢谢!
回复
27楼
学到了好多东西,刚做完一个风管的布置,
回复
28楼
就你这心态还学习,什么叫风管长度跟机组的静压有没有关系?这样的问题你也问得出来?机组的静压是用来克服压损的,同样长度的风管管径不同机组的静压需求就不同,都是先确定了风管具体位置之后再确定机组的,当然想凭所谓的经验单位摩阻比乘以长度得出静压,当然也就“理所当然”认为有关系了,你自己去问一下你师傅风管长度是不是根据风口位置和土建布局来确定。搞笑,我哪里说过只要资金充足就可以无限长?暖通本来就很简单,难在控制,也就是自动化方向!
回复
29楼
那好吧,多谢指教,谢谢兄台了。
回复
30楼
风管总长不能超过30米。
回复
31楼
有回复,在说明原因。
回复