某住宅户型88~90平方米,30层,毛坯,在2011年春竣工,2012年中秋过后室内楼板(顶棚)开始出现裂纹,且裂纹较多,呈放射状,不规则。请高手帮忙分析原因、施工时防治措施及对于现状问题的处理方法。现在问题是维修的部位还会开裂,修不住呀……谢谢!附图:(裂纹开槽处理时照片)
某住宅户型88~90平方米,30层,毛坯,在2011年春竣工,2012年中秋过后室内楼板(顶棚)开始出现裂纹,且裂纹较多,呈放射状,不规则。请高手帮忙分析原因、施工时防治措施及对于现状问题的处理方法。现在问题是维修的部位还会开裂,修不住呀……谢谢!
附图:(裂纹开槽处理时照片)
22楼
“在2011年春竣工”,估计交房赶工期时,冬季施工措施没有做好。没有做好覆盖和养护等工作是主要原因。
回复
23楼
见以下楼层,此层作废,麻烦管理员删除。
[
本帖最后由 zh4565330 于 2012-11-27 13:28 编辑 ]
回复
24楼
楼板承载力不足,典型的双向板破坏,原因:
1 混凝土标号低
2 板正筋配筋面积不足
3 施工偷工减料,钢筋间距过大。
解决办法:
1 如果此裂缝贯通, 裂缝宽度大于0.3mm,可采用结构胶粘扁钢加固补强,板缝用灌缝胶高压灌胶。 必要时可在楼板上增做一层钢筋网。
2 一般裂缝使用灌浆法修补。
回复
25楼
这位大侠说的比较有道理
,很实用、
适用
回复
26楼
是拆模过早了吗
回复
27楼
建议复核一下钢筋和混凝土强度,
回复
28楼
应该是结构问题,建议检查下板厚
回复
29楼
我建议你查下以前的混凝土,有可能添加剂有点问题了!!
回复
30楼
不错,长见识了谢谢分享!
回复