【求助】民用住宅楼竣工一年后楼板大量出现裂纹
hellokai
hellokai Lv.7
2012年11月23日 10:28:59
来自于建筑施工
只看楼主

某住宅户型88~90平方米,30层,毛坯,在2011年春竣工,2012年中秋过后室内楼板(顶棚)开始出现裂纹,且裂纹较多,呈放射状,不规则。请高手帮忙分析原因、施工时防治措施及对于现状问题的处理方法。现在问题是维修的部位还会开裂,修不住呀……谢谢!附图:(裂纹开槽处理时照片)

某住宅户型88~90平方米,30层,毛坯,在2011年春竣工,2012年中秋过后室内楼板(顶棚)开始出现裂纹,且裂纹较多,呈放射状,不规则。请高手帮忙分析原因、施工时防治措施及对于现状问题的处理方法。现在问题是维修的部位还会开裂,修不住呀……谢谢!



附图:(裂纹开槽处理时照片)

22222.JPG

免费打赏
dingdangnba
2012年11月27日 11:31:31
22楼
“在2011年春竣工”,估计交房赶工期时,冬季施工措施没有做好。没有做好覆盖和养护等工作是主要原因。
回复
zh4565330
2012年11月27日 13:20:15
23楼
见以下楼层,此层作废,麻烦管理员删除。

[ 本帖最后由 zh4565330 于 2012-11-27 13:28 编辑 ]
回复
zh4565330
2012年11月27日 13:26:39
24楼
楼板承载力不足,典型的双向板破坏,原因:
1 混凝土标号低
2 板正筋配筋面积不足
3 施工偷工减料,钢筋间距过大。
解决办法:
1 如果此裂缝贯通, 裂缝宽度大于0.3mm,可采用结构胶粘扁钢加固补强,板缝用灌缝胶高压灌胶。 必要时可在楼板上增做一层钢筋网。
2 一般裂缝使用灌浆法修补。
回复
hellokai
2012年12月04日 09:58:49
25楼
这位大侠说的比较有道理 ,很实用、 适用
回复
基层干部
2012年12月04日 10:13:05
26楼
是拆模过早了吗
回复
lj185532673
2012年12月04日 10:41:20
27楼
建议复核一下钢筋和混凝土强度,
回复
xujiancat
2012年12月05日 20:19:58
28楼
应该是结构问题,建议检查下板厚
回复
容先生
2012年12月07日 10:22:21
29楼
我建议你查下以前的混凝土,有可能添加剂有点问题了!!
回复
liuxingliuxing19
2012年12月28日 16:33:11
30楼
不错,长见识了谢谢分享!
回复

相关推荐