关于冷却甲苯,冷水机的制冷量的计算
h1982jc
h1982jc Lv.2
2007年07月30日 13:36:39
来自于制冷技术
只看楼主

采用蒸发的方式来回收甲苯,甲苯的蒸汽温度在100度,现在经过一个换热器把它的温度降下来,从而达到回收的目的,每小时的回收量200KG,请知道怎么计算的大侠帮我计算下,最好能把计算的过程给我写下,我也好了解下,下次在遇到类似的问题自己也好算下,先谢谢了。

采用蒸发的方式来回收甲苯,甲苯的蒸汽温度在100度,现在经过一个换热器把它的温度降下来,从而达到回收的目的,每小时的回收量200KG,请知道怎么计算的大侠帮我计算下,最好能把计算的过程给我写下,我也好了解下,下次在遇到类似的问题自己也好算下,先谢谢了。
免费打赏
h1982jc
2007年08月01日 14:11:21
12楼
我的回贴怎么老是不出来呢,我反过来的提问就是上不去,郁闷死了
回复
大雪漫天
2007年08月01日 15:35:35
13楼
我接触过类似物质的回收工作,我想设计的构想应该是这样:
首先气体经过转轮吸收里面水分,让后经过蒸发器的冷凝出来!如果你们生产还需要热气,还要考虑换热装置
回复
大雪漫天
2007年08月01日 15:43:30
14楼
如果你单纯的考虑甲苯的比热肯定不合适,你算的需要的制冷量有多少??
回复
h1982jc
2007年08月02日 08:08:10
15楼
甲苯的比热是1.71Kj/(kg*℃),甲苯的汽化热是363kj/kg,要回收的甲苯是200KG,那么就应该是
363kj/kg*200KG/3600s=20.16666666KW
1.71Kj/(kg*℃)*200KG*40℃=3.8KW
总共的制冷量也就是24KW,我选用10HP的风冷式冷水机实际工作中,环境温度在30度左右,水温就上升的很快,即使不够用我认为也不应该上升的那么快呀。
希望高手指点下。
回复
kaorinb
2007年08月02日 10:27:52
16楼
我也有一样的问题,现在正在找专业人士处理,有结果告诉你
回复
h1982jc
2007年08月04日 15:51:56
17楼
我的计算公式是否正确,制冷量是不是正确,没有人知道吗??如果不正确应该怎么算?如果正确那为什么还是温度降不下来呢?
回复
峰哥
2007年08月04日 21:12:17
18楼
计算我看没有什么错误,考虑了潜热和显热,如果你查到的数据是正确的就没有问题!