前几天看到一本电气施工技术的书籍上介绍: 应急照明有四种形式: 1、单应急线路:灯具在正常电源下不亮,应急时点亮方式。 2、交流-应急共用线路:灯具在正常电源点亮,应急时同样点亮。 3、带有单级双控开关控制的共线式灯具线路 4、跳跃式应急线路:即同一支路中有共线制应急灯,同时有非应急灯, 此种线路在实际工程中被广泛采用。 请问高手们,这四种应急方式怎么选择啊,从经济、安全及施工方面考虑?
前几天看到一本电气施工技术的书籍上介绍:
应急照明有四种形式:
1、单应急线路:灯具在正常电源下不亮,应急时点亮方式。
2、交流-应急共用线路:灯具在正常电源点亮,应急时同样点亮。
3、带有单级双控开关控制的共线式灯具线路
4、跳跃式应急线路:即同一支路中有共线制应急灯,同时有非应急灯,
此种线路在实际工程中被广泛采用。
请问高手们,这四种应急方式怎么选择啊,从经济、安全及施工方面考虑?
我做过单电源供电的学生宿舍,走廊的疏散指示、安全出口是从正常照明电路引来,本身是带蓄电池的。应该属于第一种方式。
2楼
非常感谢!
回复
3楼
我做的基本是用单应急线路,但也不并全部是。要根据实际情况在而定。
回复
4楼
我将疏散指示灯选用持续型,常亮;事故照明灯选用非持续型,平常不亮。
回复
5楼
我做的基本是用单应急线路,但也不并全部是。要根据实际情况在而定。
回复
6楼
我做的基本是用单应急线路,但也不并全部是。要根据实际情况在而定。
回复
7楼
我想知道:
当工程规模比较大,有两路电源的情况下,
有特殊要求的房间,走道等怎么选择各种应急照明的方式?
什么情况要用消防强启?
有人能系统地讲解一下吗?
回复
8楼
没有人能系统的讲解一下么?
我真是急了,
手上的一个大型商场不知道怎么选择应急照明方式啊,
急!
回复
9楼
具体做法祥附件
回复
10楼
楼上的同志,非常感谢你的图纸!
顺便问一下,你一般是怎么选择呢?
比如一个每层一万平米的大商场的应急照明?
回复
11楼
楼上的同志,非常感谢你的图纸!
顺便问一下,你一般是怎么选择呢?
比如一个每层一万平米的大商场的应急照明?
回复