本人在工作中遇到以下奇怪的问题,请各路英雄帮忙解答:在上月,本人在广州一个工地施工,将平面新造的喷淋管接入已有的喷淋立管上,立管没有预留开口,当时是用电焊机直接在立管上开孔,立管管内水已排走,自动排气阀已打开(后来拆掉),换句话说,立管上方是直通大气的。施工环境是写字楼,已使用多年且一直在用,开孔位置距排气阀约三米。当钢管穿孔时,从该孔喷出越一尺长的火焰,焊工赶紧用灭火器将火灭掉,立管位于管井内,嗅不到任何异味,马上通知用户来解决,时间估计过了二十分钟,“无理由!”,吩咐焊工继续干活,大家在管井外看,“轰”,发出了爆炸声,焊工吓得脸都白了,跌跌撞撞的爬出来……“再也不敢干了。”

本人在工作中遇到以下奇怪的问题,请各路英雄帮忙解答:
在上月,本人在广州一个工地施工,将平面新造的喷淋管接入已有的喷淋立管上,立管没有预留开口,当时是用电焊机直接在立管上开孔,立管管内水已排走,自动排气阀已打开(后来拆掉),换句话说,立管上方是直通大气的。施工环境是写字楼,已使用多年且一直在用,开孔位置距排气阀约三米。当钢管穿孔时,从该孔喷出越一尺长的火焰,焊工赶紧用灭火器将火灭掉,立管位于管井内,嗅不到任何异味,马上通知用户来解决,时间估计过了二十分钟,“无理由!”,吩咐焊工继续干活,大家在管井外看,“轰”,发出了爆炸声,焊工吓得脸都白了,跌跌撞撞的爬出来……“再也不敢干了。”
后来我们隔了一晚,第二天将立管重新灌水,将水从立管最高处(排气阀位置)漫出,然后再放掉,用焊机在原来开孔位置烧焊,一切正常。
将这事跟其他人说,都说水管不可能着火,但事实如此,多人目睹见证,什么原因???
免费打赏
赵客缦胡缨
2007年08月12日 15:57:43
2楼
依在下愚见,应该是消防管网内水长期不流动且没有日常性的换水维护,导致水中滋生微生物发酵产生沼气所致,呵呵
回复
honner
2007年08月12日 16:30:40
3楼
沼气,肯定是沼气,可能是消防水池的/