就地配电箱内PEN线要重复接地吗?
番茄0号
番茄0号 Lv.11
2012年11月23日 15:32:20
来自于工地图片
只看楼主

TN-C-S系统中,4芯电源进线在就地配电箱内分出3根电源线、PEN线和PE线成5芯线到用电装置,那在配电箱内PEN线要重复接地吗?[ 本帖最后由 fqhappyer 于 2012-11-23 15:35 编辑 ]

TN-C-S系统中,4芯电源进线在就地配电箱内分出3根电源线、PEN线和PE线成5芯线到用电装置,那在配电箱内PEN线要重复接地吗?

[ 本帖最后由 fqhappyer 于 2012-11-23 15:35 编辑 ]
免费打赏
番茄0号
2012年11月23日 15:41:43
2楼
如果不需要重复接地的话,那么就地配电箱PEN线是不是也要加装SPD。防止因电源高压侧经小电阻接地系统单相短路电流,在低压侧PEN线上产生1200V对地高电压电压?望各位大神解答下。
回复
番茄0号
2012年11月23日 15:54:21
3楼
如果PEN线在就地配电箱内需重复接地,在王厚余《TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定》谈到,PEN线多于一点接地,三相不平衡电流将产生杂散电流经不期望的回路返回电源点,而引起不良后果。请大神们指点PEN线接地的取舍,谢谢!