从箱变出来的电缆是不是可以穿过一个建筑物进另一个建筑物?规范上好像没有规定不能这样做,但一般都是绕着走是吗?但绕行很浪费电缆,有什么好办法吗?
从箱变出来的电缆是不是可以穿过一个建筑物进另一个建筑物?
规范上好像没有规定不能这样做,但一般都是绕着走是吗?
但绕行很浪费电缆,有什么好办法吗?
2楼
可以
回复
3楼
可以的话,那穿越建筑物时应该要穿管保护吧,那样的话本来可以直埋的线缆就只能改穿管了?
不然的话先直埋,后穿管?也不太可能啊,直埋的话就要用铠装,穿管的话是不能用铠装的啊!怎么办?
回复
4楼
可以做电缆沟
回复
5楼
只有一两根线,不必做电缆沟吧
不过谢谢大家参与,并希望大家继续讨论
回复
6楼
规范没说不可以,穿管埋地不就行了?
回复
7楼
穿管用铠装是完全可以地
回复
8楼
肯定可以啊,穿管好点吧
回复
9楼
问题不清晰,穿过建筑物是在地下穿过,还是在建筑物里面穿过?埋地的话又没有穿过地梁?不埋地的话,又没有穿过结构件、防火墙?
铠装直埋是一般做法。穿地梁一般是不可以的;穿结构件一般是不可以的;穿防火墙一般是不可以的,需作防火处理。想到的是这些。
穿过不同的建筑结果是不一样的。你都没有说那建筑是什么,都不知道如何解答。
回复
10楼
是地下穿过,不知道有没有穿地梁,
回复