我们工地现在到第10层了,开始用拖棒打混泥土了,打完后会有多余的混凝土并且还要用水洗管子,就是多余的混凝土水冲下去时老是把安全网搞脏了而且总感觉不安全怕打到别人家房子上去了,请问下老前辈这个问题怎么解决好呢?
我们工地现在到第10层了,开始用拖棒打混泥土了,打完后会有多余的混凝土并且还要用水洗管子,就是多余的混凝土水冲下去时老是把安全网搞脏了而且总感觉不安全怕打到别人家房子上去了,请问下老前辈这个问题怎么解决好呢?
32楼
大部分的拖泵都有个反泵功能,好多操作工人偷懒不愿意用。
比较安全经济的方法是先用反泵把泵管内的混凝土吸出来加以利用,然后从工作面向泵管内灌水洗管,竖向泵管洗净后再把地面水平泵管拆开一段,用拖泵内把液压缸和水平管冲洗干净。不过这种方法操作起来比较麻烦,很多工人都不愿意做。
回复
33楼
回复
34楼
用旧的大的油桶或者焊接料斗(钢板焊接)接住,然后吊到地面处理。
回复
36楼
1、算好混凝土用量,尤其是最后一车的量,有多余半方左右的,用工地的铁皮箱装了吊下去,可以用来浇筑场地等。
2、在设计的落水管处,接一根落水管,下口设置沉淀池,冲洗泵管的水可以沿着落水管下去,沉淀池要定期清理。
回复
37楼
路过学习了,谢谢楼主分享
回复
38楼
计算好砼量最重要,老板要求不要浪费太多砼。。嘻嘻。。。
回复
39楼
还没用过布料机。。。
回复
40楼
我使用过的方法有:
一、砼浇筑结束后用车载泵倒吸,将多余泵管内的砼抽回来二次利用,将海绵球从上端往泵管中倒吸下去,最后一小桶水从泵管上端倒下,就可以将泵管内清干净。
二、预先接一条回水管(一般在最后一块接一路泵管下去),底层设置沉淀池及排水;控制好砼方量,最后一车算好,预估泵管内的砼,多一点不要紧,车载泵往上打水,当泵管出来的砼足够且坍落度太大时,暂停打泵,将上端的软管接入回水管(回水管用泵管接),再开始打砼,当回水管出来砼少时,就好了,及时清理沉淀池内的石子
回复