地面变电房 水泵房 发电机房等等设备用房,通风靠自然进风,机械排风的方式可以么?
地面变电房 水泵房 发电机房等等设备用房,通风靠自然进风,机械排风的方式可以么?
2楼
你的自然进风是缝隙渗透还是百叶进风?
回复
3楼
通过门啊。这样是否不好?还是使用百叶?
回复
4楼
地上的房间可以,而且对于地上设备用房优先考虑自然通风,能不设机械通风的则不设
地下的房间原则上不宜仅设机械排风而不设机械进风,除非风量特别小的系统
回复
5楼
最好设置独立的进风排风,进风可以通过防火百叶进风,排风可以用风机或风扇,但要加防火阀。
要求严格的,要设置 独立的进风竖井和排风竖井。
回复
6楼
正常设备房都比较热,自然排风达不到散热效果
回复
7楼
我这儿地下室设备房就是要求进排风都独立竖井,依据是规范要求通风系统不应跨越防火分区,,以前采用排风扇排到车库或走道,在由车库和走道的排风系统排出去,现在认为这样设置是从一个防火分区排到另一个防火分区,违规了。如果是通风管道从一个分区到另一个分区,不开口就可以算不违规。但这样就会增加很多竖井建筑很烦,而且站地方,出地面也不好处理。大家一般都如何设计。
[
本帖最后由 lijing_2008 于 2008-6-27 09:30 编辑 ]
回复
8楼
通风从一个防火分区到另一个防火分区不算违规,只要加防火阀就好了。
回复
9楼
我同意8楼的说法
回复