请教:消防探测报警系统的布设(可不可以不设)?
wsboyu
wsboyu Lv.3
2007年08月01日 14:47:35
只看楼主

我日前接到如图所示的一个项目,该项目是其他用途房屋改造为宿舍。成本控制要求很死,不知是不是可以不用设置消防探测报警系统?如果消规要求必设,如何设置是最经济最节约的?特此请教各位!

我日前接到如图所示的一个项目,该项目是其他用途房屋改造为宿舍。成本控制要求很死,不知是不是可以不用设置消防探测报警系统?如果消规要求必设,如何设置是最经济最节约的?特此请教各位!
免费打赏
choyse
2007年08月03日 08:50:43
2楼
不好意思,我看不到图纸啊。如果有疑问,可以咨询我。呵呵
回复
wsboyu
2007年08月03日 13:43:30
3楼
不好意思!我不会传图纸!谢谢啊!看看这次会不会成功。
回复
super0115
2007年08月04日 15:53:25
4楼
9.4 火灾自动报警系统、火灾应急广播和消防控制室

9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。

9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
9.4.2.1 医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库。
9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房。
9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅。
9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。
9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。
9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。
9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库。
9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室。
9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室。
9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。
9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。
9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。
9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。

9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。
9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间。
注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。

9.4.4 应急广播的设计应按现行的国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定执行。

9.4.5 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防烟、排烟设施的高层建筑,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的要求设置消防控制室。
以上是《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)中对于火灾自动报警系统的设置要求。根据自己的情况看喽。
回复
wsboyu
2007年08月13日 16:56:57
5楼
不好意思!我没说清楚,这栋楼房总高3层(局部4层),总高约12米,该项目位于一层和二层局部。
回复
gogobejit
2007年08月15日 11:34:49
6楼
请查阅规范<<火灾自动报警系统设计规范>>.
回复
皇城刀哥
2007年08月16日 13:39:20
7楼
有集中空调吗?图纸没有表示出来,只是一个土建图纸,且只有一层。
回复
皇城刀哥
2007年08月16日 13:40:56
8楼
看《民用建筑设计防火规范》和<<火灾自动报警系统设计规范>>.
没有的话去我的消防专贴下载自己先了解一下规范,就明白了。

http://co.163.com/forum/content/224_725507_1.htm
资料不全不能给你建议。
如果要走捷径带着图直接去问消防支队防火处。
回复
wsboyu
2007年08月21日 15:50:01
9楼
谢谢了!经过和一些消防施工单位的意见交换,是需要设置的。获得了一份图纸,请大家帮忙看看。
回复
liuzz123456
2007年09月25日 01:21:38
10楼
看《民用建筑设计防火规范》和<<火灾自动报警系统设计规范>>.
没有的话去我的消防专贴下载自己先了解一下规范,就明白了。
回复
choyse
2007年10月06日 13:23:52
11楼
设置消火栓系统就行了,不用设置报警。不过,要和消防部门沟通好。
回复