一橦厂厂房的消防给水设计
zhengyipan
zhengyipan Lv.2
2007年08月01日 15:18:02
只看楼主

现有一橦4层的厂房,单层面积为2412.4平方,高度为16.55m,已知市政0.3Mpa。如何确定用不用装屋顶水箱?请高手给予解答!!

现有一橦4层的厂房,单层面积为2412.4平方,高度为16.55m,已知市政0.3Mpa。如何确定用不用装屋顶水箱?
请高手给予解答!!
免费打赏
qbs111
2007年08月01日 17:24:23
2楼
看一下你的消火栓设计的管道有多长.如果最不利点的沿程损失*1.2加16.55再加上7m小于0.3Mpa。那么就是常高压的不用设否则要设
回复

相关推荐

APP内打开