屋顶稳压泵扬程计算,求教
gududefan
gududefan Lv.11
2012年11月25日 11:00:50
只看楼主

首先,不用解释,喷淋稳压泵的流量为1L/S(这个懂),扬程我翻了下大家的帖子,但是我发生了困惑,算出了2种算法。1、压力按4-5个喷头的算,用天正算出作用面积的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来20+4-3.7=21(估算)。2、压力算一个喷头的,用天正算出作用面积的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;

指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来6+4-3.7=6(估算)。
我知道计算绝对有问题,图纸上一般喷淋稳压泵都16-18米(屋顶)但是不知道哪错了,请大师们指点!
如果有时间请讲述具体的计算步骤,万分感谢~~
免费打赏
逸群之才
2012年11月25日 22:11:07
2楼
我的稳压泵都是0.30MPA……我都是手算的
回复
gududefan
2012年11月26日 08:30:17
3楼
二楼的能讲点细节吗,怎么那么大啊???
回复