各位如何向建筑提配电室面积??
goumin
goumin Lv.7
2007年08月01日 16:45:37
只看楼主

我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???

我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???
免费打赏
zyygxf
2007年08月01日 16:56:37
2楼
是电气专业将建筑平面图画出来,然后提供给建筑.
回复
goumin
2007年08月01日 20:23:03
3楼
我知道啊,关键是他们现在就要,按照我的思维来说,应该是等我把相关回路数\开关大小确定后,再根据配电柜的大小数量来确定配电房平面图,这样才对的.刚开始就要想我要这个,我怎么拿的出来??有没有经验之谈???
回复
menghao1688
2007年12月13日 17:49:02
4楼
ime
回复
frank_36
2007年12月13日 19:28:07
5楼
根据建筑面积,功能,栋数
来算大约要多少回路,多少面配电柜,
回复
xinjunxuan
2007年12月14日 15:34:08
6楼
根据负荷大小和设备的数量来估算,留一定的余量和发展变化空间.
回复
xintian0526
2007年12月14日 19:46:56
7楼
首先按照单位容量发,估算出设备容量,然后估算出变压器台数及容量,再根据建筑图估算出其动力负荷,照明负荷,应急电源方式等就可以估算出大概的柜子个数了。
回复
xintian0526
2007年12月14日 19:48:08
8楼
做民用电气设计许多地方都没那么规范,互提资料也很不严格,在初步设计阶段,许多时候只有根据经验做一些估算。