做多层建筑消防时,由于外网压力不够,所以会在顶层设一高位消防水箱,再考虑一水池,但这样对于一些小平米的建筑是不地太浪费呀,有没有更合理的方法呢?

做多层建筑消防时,由于外网压力不够,所以会在顶层设一高位消防水箱,再考虑一水池,但这样对于一些小平米的建筑是不地太浪费呀,有没有更合理的方法呢?
免费打赏
wuyuyu8186
2007年11月02日 16:40:18
2楼
水暖一起来
我不了解哦
帮不上
回复
js_
2008年04月23日 18:02:55
3楼
水池的不要
回复
qi0532
2008年05月06日 22:05:45
4楼
<<建规>>规定:
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。

8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。

我们经常这样规避消防水池和高位水箱:当确定消防系统是需要做临时高压系统时,要求甲方在新建建筑之外另行规划设计地下消防水池和消防泵房以及水塔(高位水箱)。
回复
寒冬
2008年05月24日 16:30:16
5楼
回复
四不象
2008年06月05日 16:05:53
6楼
假如满足不了建规的条件,那只有做消防水池和高位水箱,毕经涉及到责任问题。
回复
寒冬
2008年06月09日 14:46:58
7楼


在尽可能省钱的情况下,怎么省怎么做·!
回复
eteliu
2008年06月15日 00:08:09
8楼
现在的情况就是很矛盾,我的做法是在说明里标明建设方需另行委托设计施工水池和泵房.
回复
eteliu
2008年06月15日 00:09:30
9楼
个人感觉现在我们国家的消防政策有点形而上学,哎...