请教:35KV中性点不接地系统接地故障
luofen
luofen Lv.3
2007年08月01日 21:21:24
只看楼主

35KV中性点不接地系统发生C相接地,电压4KV,其他两相为35KV,经过35/10KV变压器(Y,D11型) 变电后,各相电压发生变化吗?如果是10KV单相接地,各相电压各为多少啊?在线请教!谢谢

35KV中性点不接地系统发生C相接地,电压4KV,其他两相为35KV,经过35/10KV变压器(Y,D11型) 变电后,各相电压发生变化吗?如果是10KV单相接地,各相电压各为多少啊?在线请教!谢谢
免费打赏
luofen
2007年08月07日 17:40:08
2楼
自己顶!
回复
qbw4607
2007年08月07日 20:14:35
3楼
中性点不接地系统发生接地时允许继续运行2小时。
35KV接地不会对10KV系统产生影响。
10KV发生金属性接地时,接地相对地电压为零,其余两相对地为线电压。
回复
luofen
2007年08月08日 13:14:48
4楼
这个倒是知道道理,但是所说的系统[平衡未打破,可以继续运行的具体原因能否讲解一下?低压侧相电压为什么没受到影响啊?谢谢
回复
qbw4607
2007年08月08日 19:34:01
5楼
原副边的电路是通过变压器隔离的,自然不会产生影响。
回复

相关推荐