不设室内消火栓的厂房能取消室外消防水池吗?
菜鸟
菜鸟 Lv.3
2004年10月21日 22:51:38
只看楼主

一个戊类厂房,不设置室内消火栓系统,但需保证室外消防用水量,于是设置了一个室外消防水池,但现在甲方提出要取消这个消防水池。关于消防水池设置规范中如下:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。现该厂区是采用两根给水进水管,室外消防用水量15L/s,不超过25。

一个戊类厂房,不设置室内消火栓系统,但需保证室外消防用水量,于是设置了一个室外消防水池,但现在甲方提出要取消这个消防水池。

关于消防水池设置规范中如下:
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。

现该厂区是采用两根给水进水管,室外消防用水量15L/s,不超过25。

但8.3.3(一)中要求的市政管网保证消防用水量如何来计算和验证?
免费打赏
asyoulike
2004年10月22日 09:51:51
2楼
厂方提出这种要求是完全合理的。一般来说,在设置消防水池时只考虑室内部分,而室外部分由市政管网直接提供,哪怕是一类建筑也这样。为什么这样做呢?具体对你的这个工程是这样的。你的两根室外消防管不得小于DN100吧,流速按1.8~2.5m/s(经济流速)计算,得Q=14.1~19.6L/s,能满足15L/s的要求。
回复
xiaguozhu
2004年10月22日 10:05:14
3楼
2楼说的对
回复
飞鱼
2004年10月22日 13:52:39
4楼
这个流速或许不能按经济流速来计算,还得看看当地的市政管网压力……但满足室外消防用水量应该可以做到。

由于消防总水量不超过25,因此(二)可以不考虑,只需要考虑(一)即可

但如果消防时市政管网停水故障之类该如何,所以如果有可能的话还是建一个水池,可建议甲方将该水池兼作他用(如果有可能的话),能保证安全性。
回复
lykq_7766
2004年10月22日 13:59:13
5楼
你的工程不是有两个进水管吗,这样就可以不要室外消防水池
回复
菜鸟
2005年03月07日 18:54:33
6楼
最后消防部门还是不允许取消消防水池,所以还是保留水池。

不过甲方把这个水池弄成兼作冷却水的贮存池,所以也不算浪费……
回复
qwenwen
2005年03月08日 12:00:30
7楼
我认为可不设水池
回复
fengzhiqiang
2005年03月08日 12:14:44
8楼
(二)条满足,(一)条不好界定,关键是当地消防部门的意见和甲方在当地和消防部门的关系,作为设计人员,考虑保守点是对自己有好处。因为工业的东西不好说,不象民用建筑,可以把握的住。
回复

相关推荐

APP内打开