请教一个电度表的问题
zzg34
zzg34 Lv.2
2007年08月02日 13:35:48
只看楼主

我买了以下东西:电度表 DT862-2 3*380/220V 3(6)A互感式 1个电流互感器 LMZJ1-0.5 200/5 3个这样的组合可以吗?这个电度表的输入是要求5A还是6A?(电流互感器是5A的,“3(6)A互感式”我想是表示6A)

我买了以下东西:
电度表 DT862-2 3*380/220V 3(6)A互感式 1个
电流互感器 LMZJ1-0.5 200/5 3个
这样的组合可以吗?这个电度表的输入是要求5A还是6A?
(电流互感器是5A的,“3(6)A互感式”我想是表示6A)
免费打赏
lilin1017@co163
2007年08月03日 08:53:26
2楼
这个电度表的输入最好是最大不超过6A,最小不小于3A,否则对精度有影响。
回复
一指慢
2007年08月05日 21:21:00
3楼

这样的组合是可以的。
回复
ccy2007
2007年08月05日 22:04:01
4楼
这样组合是可以的,电度表电流不要超过6A,这就要看你的互感器和你的设备电流是否匹配,过小会导致计量不准,过大会烧毁互感器及电度表
回复
guobinjiadanxia
2007年08月05日 23:50:54
5楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=606984
视频教学网
回复
zzg34
2007年08月08日 11:50:24
6楼
经过多次实验,发现不准。估计应是35度/小时,显示是1度/小时。
设备总额定功率90KW,但不是所有设备都同时运行,最大运行设备的额定功率之和60KW。
回复
sjg6843
2007年08月08日 12:17:58
7楼
按楼主所述,CT变比为40,则计费应按电表读数*40计,如果不准,说明计量CT和电度表准确度有问题.现在象DT862-2这种机械式表一般不用了,厂家也很少生产,大多用电子式电度表了.
回复
zzg34
2007年08月13日 15:32:37
8楼
谢谢楼上,我读数没有:“电表读数*40”。这样就和估计的35度/小时很接近。表是准确的。