小区顶层16,17,18层不热 请教各位大虾
xuhongyuan850525
2012年11月26日 09:22:58
来自于采暖供热
只看楼主

采暖入口:DN100 带4个单元 十八层的 ,分两路 ,水平干管DN80,其中一路立管分高低区1-9,10--18层,底端立管dn50(此单元一梯三户,其余的都是一梯两户),高低区此单元16,17,18层不热,立管是热的温度为56度,回水立管冰凉,顶层压力为0.18mpa,此三层立管管径为 dn40,dn32, d n25.以排除管道堵塞,并把此立管平衡阀取消以减少阻力。泵房出水压力为0.9mpa,温度为62度。盼回复谢谢。qq705505504

采暖入口:DN100 带4个单元 十八层的 ,分两路 ,水平干管DN80,其中一路立管分高低区1-9,10--18层,底端立管dn50(此单元一梯三户,其余的都是一梯两户),高低区此单元16,17,18层不热,立管是热的温度为56度,回水立管冰凉,顶层压力为0.18mpa,此三层立管管径为 dn40,dn32, d n25.以排除管道堵塞,并把此立管平衡阀取消以减少阻力。泵房出水压力为0.9mpa,温度为62度。盼回复谢谢。qq705505504
免费打赏
water19730120
2012年11月26日 21:38:30
2楼
系统缺水,停泵后补水,再循环。
回复
xuhongyuan850525
2012年11月27日 08:32:18
3楼
兄弟 供水管是热的 不是缺水
回复
youlf
2012年11月27日 08:50:04
4楼
顶层压力为0.18mpa,应该可以排除定压不足的问题,再看下上面有没有汽赌吧,如果排除,就看下
回复
youlf
2012年11月27日 08:51:09
5楼
供回水的压力差,如果压力差太小,那就把下面几层的入户阀门关小,甚至关死,看看上面是不是会改善,如果还是不行,就需要加大循环泵了。
回复
xuhongyuan850525
2012年11月27日 10:35:53
6楼
呵呵 能加个qq吗
回复
xuhongyuan850525
2012年11月27日 10:43:06
7楼
顶层有自动排气阀,天天人工进行放气,应该不会是赌气,分户的锁闭调节阀都进行调节了,泵房的循环泵是两用一备,已经把备用泵启动了(扬程33m,303流量)。郁闷死了,就是调节不过来,现在的进行的方法是1,找外面的专业调节公司调节和在18、17层的支管上再加自动排气阀,如果还是不管用只好加管道泵了。问一下,加管道泵需要注意什么呀
回复
小5555
2012年11月27日 14:03:51
8楼
还是觉得管路堵了,0.18MPA 都顶不出去。 还是试着从第15层的回水管开始,逐渐的关小回水阀门,减小压力。
回复
qq0536
2012年11月27日 15:34:16
9楼
可能是这几层各户的管道有问题吧,是不是堵了
回复
amenbaoyou8
2012年11月27日 15:51:57
10楼
请问下楼主 顶层0.18MPA是供水管的压力还是回水管 建议楼主还是先测量一下水泵回水管的压力 如果压差很大 说明回水管上肯定是堵了 回水管冰凉应该是没有水的情况 期待回复
回复
cxdr
2012年11月28日 07:51:07
11楼
你说的顶层压力0.18MPA是供水还是回水?要把供、回水压力都测量一下,要有压差、没有压差是不会循环的。最好上传一份系统图。
回复