小区顶层16,17,18层不热 请教各位大虾
xuhongyuan850525
2012年11月26日 09:22:58
来自于采暖供热
只看楼主

采暖入口:DN100 带4个单元 十八层的 ,分两路 ,水平干管DN80,其中一路立管分高低区1-9,10--18层,底端立管dn50(此单元一梯三户,其余的都是一梯两户),高低区此单元16,17,18层不热,立管是热的温度为56度,回水立管冰凉,顶层压力为0.18mpa,此三层立管管径为 dn40,dn32, d n25.以排除管道堵塞,并把此立管平衡阀取消以减少阻力。泵房出水压力为0.9mpa,温度为62度。盼回复谢谢。qq705505504

采暖入口:DN100 带4个单元 十八层的 ,分两路 ,水平干管DN80,其中一路立管分高低区1-9,10--18层,底端立管dn50(此单元一梯三户,其余的都是一梯两户),高低区此单元16,17,18层不热,立管是热的温度为56度,回水立管冰凉,顶层压力为0.18mpa,此三层立管管径为 dn40,dn32, d n25.以排除管道堵塞,并把此立管平衡阀取消以减少阻力。泵房出水压力为0.9mpa,温度为62度。盼回复谢谢。qq705505504
免费打赏
nethotter
2012年11月28日 18:22:20
12楼
战友啊 NND 我一个小区也是这样 同期待回复
回复
nethotter
2012年11月29日 19:05:01
13楼
没有大侠 来解释吗?
回复
sihizhao
2012年11月30日 11:27:40
14楼
没有提供采暖入口的供回水压差,很难说说明一问题,感觉现在就缺这些,想找原因,没有温度表和压力表,很多判断到底是什么原因了。我也遇到一个类似情况,循环水泵已经到了额定值,初步判断是循环泵扬程不够了。
回复
hongliu20032001
2012年11月30日 22:23:25
15楼
12楼已经说的很清楚了。
回复
nj_kisen
2012年12月01日 13:53:13
16楼
不是堵塞,又是满水。供水管热的,回水管凉的。说明热量还是用掉了,八成是低层用掉的。从设计角度来说重力水头会很低,如果你用的是双管下供下回的话,顶层肯定不热。目测楼主管径取得比较小,那就更不热了。

[ 本帖最后由 nj_kisen 于 2012-12-2 13:51 编辑 ]
回复
lyxgliy
2012年12月02日 19:35:07
17楼
定压肯定不足了,
回复
zwloveu
2012年12月03日 14:20:50
18楼
管道系统描述的太混乱。高低区应该是两个系统,这两个系统的水根本就混不到一起的。dn100,dn80,dn50等对应是哪的管都没闹明白
回复
wqwsn99
2012年12月03日 17:02:15
19楼
学习了,谢谢
回复
wzrykt
2012年12月04日 11:57:03
20楼
这叫作系统水力失调,导致的原因较复杂,大致有如下原因:
  (1)管径设计不合理,某些部位管径太细;
  (2)有些部件阻力过大,如阀门无法完全开启等;
  (3)系统中有杂物阻塞
  (4)管道坡度方向不对等原因使系统中的空气无法排除干净;
  (5)系统大量失水;
  (6)系统定压过低,造成不满水运行;
  (7)循环水泵流量,扬程不够;
  要解决系统失调问题,首先要查明原因,然后采取相应措施
这个是正解
回复
zhanghengufo
2012年12月04日 19:20:51
21楼
这是由于水力失调引起的,不能取消平衡阀。需要调节10~15楼的水力平衡。使16楼和10楼的压差近似。