小区顶层16,17,18层不热 请教各位大虾
xuhongyuan850525
2012年11月26日 09:22:58
来自于采暖供热
只看楼主

采暖入口:DN100 带4个单元 十八层的 ,分两路 ,水平干管DN80,其中一路立管分高低区1-9,10--18层,底端立管dn50(此单元一梯三户,其余的都是一梯两户),高低区此单元16,17,18层不热,立管是热的温度为56度,回水立管冰凉,顶层压力为0.18mpa,此三层立管管径为 dn40,dn32, d n25.以排除管道堵塞,并把此立管平衡阀取消以减少阻力。泵房出水压力为0.9mpa,温度为62度。盼回复谢谢。qq705505504

采暖入口:DN100 带4个单元 十八层的 ,分两路 ,水平干管DN80,其中一路立管分高低区1-9,10--18层,底端立管dn50(此单元一梯三户,其余的都是一梯两户),高低区此单元16,17,18层不热,立管是热的温度为56度,回水立管冰凉,顶层压力为0.18mpa,此三层立管管径为 dn40,dn32, d n25.以排除管道堵塞,并把此立管平衡阀取消以减少阻力。泵房出水压力为0.9mpa,温度为62度。盼回复谢谢。qq705505504
免费打赏
chbt
2012年12月05日 11:19:02
22楼
我觉得是补水泵的问题
回复
qhwsjy01
2012年12月05日 18:36:08
23楼
1.天天人工进行放气,应该是补水定压的问题吧; 定压的方式要注意!!!
2. 供水有温度,回水凉,说明是微循环;资用压差不足!有可能是气赌啊...
回复
hhhtzgj
2012年12月05日 19:33:18
24楼
如果顶层排气时满水 且有压力 应该是15层至16层管道井里立管赌赛了,如果说定压不够至少16 17层应该是热的
回复
wlflogo
2012年12月06日 10:51:04
25楼
采暖系统的压力是有补水泵提供的,系统压差是由循环水泵运作后产生的。你先吧补水压力在调低点,循环水泵调到最大转速,在看看。要是不说的不对请指教
回复
wang85523
2012年12月06日 13:20:25
26楼
在最高层排气,。。如果不行估计是水管不通了
回复
fengba119
2012年12月06日 13:57:08
27楼
循环泵 扬程选小了应该是
回复
zhanghengufo
2012年12月10日 08:51:57
28楼
这是典型的水力不平衡问题。加平衡阀并调试可解决。
回复
ding103
2012年12月10日 13:53:21
29楼
流量不够 换泵
回复
智轩石头
2012年12月10日 16:35:16
30楼
16,17,18层入户水压数据有吗?
回复
zxhccc
2012年12月10日 17:25:37
31楼
管道堵塞,仔细查一下吧。
回复