采暖入口:DN100 带4个单元 十八层的 ,分两路 ,水平干管DN80,其中一路立管分高低区1-9,10--18层,底端立管dn50(此单元一梯三户,其余的都是一梯两户),高低区此单元16,17,18层不热,立管是热的温度为56度,回水立管冰凉,顶层压力为0.18mpa,此三层立管管径为 dn40,dn32, d n25.以排除管道堵塞,并把此立管平衡阀取消以减少阻力。泵房出水压力为0.9mpa,温度为62度。盼回复谢谢。qq705505504

采暖入口:DN100 带4个单元 十八层的 ,分两路 ,水平干管DN80,其中一路立管分高低区1-9,10--18层,底端立管dn50(此单元一梯三户,其余的都是一梯两户),高低区此单元16,17,18层不热,立管是热的温度为56度,回水立管冰凉,顶层压力为0.18mpa,此三层立管管径为 dn40,dn32, d n25.以排除管道堵塞,并把此立管平衡阀取消以减少阻力。泵房出水压力为0.9mpa,温度为62度。盼回复谢谢。qq705505504
免费打赏
xuzechen826
2012年12月11日 16:24:34
32楼
33米?18层33米扬程吗
回复
xuhongyuan850525
2012年12月14日 17:06:40
33楼
呵呵 我在每户回水上加了小管道泵 先让住户热了 明年采暖结束了 把立管放大一号再看看明的情况
回复
xuhongyuan850525
2012年12月14日 17:07:50
34楼
哥们 缺水吗 没水给水管怎么热呢
回复
xuhongyuan850525
2012年12月14日 17:11:39
35楼
呵呵 你说的太对了 有压差不就循环了吗 呵呵 关键是问什么没有压差呢 估计是循环泵扬程小,我把每户的供回水上都加了自动排气阀,立管上加了排气罐
回复
xuhongyuan850525
2012年12月14日 17:13:55
36楼
可能吗 呵呵底下15层是热的 ,说明回水干管立管是没问题的
回复
dq9722
2012年12月16日 10:18:08
37楼
我们公司有一处两头热,中间的包是凉的,热水走到包的入口就开始变凉,且长时间维持。
回复
xiaokunok
2012年12月16日 20:17:12
38楼
循环泵流量太大了,都从楼下走了