我公司新上一台箱变,生产车间有功总共836,无功660,变压器容量1000KVA,无功补偿300Kvar.但补偿柜一投入自动,补偿电容全部打开,仪表上的功率因数由0.78增加到0.81就不再增加了。这是何原因造成的。如果高压过来的功率因数达不到要求是否对此有影响。请注意不要重复发贴,一但发现重复,请立刻说明,否则看起来很辛苦。
这是很正常的,你若将无功补偿改为600Kvar就可以了,高压对此无影响。
回复
3楼
楼上的,解释一下,为什么要改为600KVAR就可以?我计算了,补偿300KVAR功率因数应该是0.91的。
回复
4楼
如果楼主的数据没错,300Kvar的电容确实可把功率因数从0.78提高到0.91。楼主应检查补偿装置内的熔丝有否开断。
回复
5楼
应该是0。91,是不是功率因数表不准?
补偿电容还是少点,应再加200kvar.
回复
6楼
实际投入的电容肯定不足300KVAR
回复
7楼
补偿容量不够,需要增加补偿容量
回复
8楼
经计算补偿容量基本够,怎么也不会才补偿到0.81。不是加补偿容量的问题。
回复
9楼
通过计算,300KVAR可以的呀,你看看你的功率因数表有没有问题。
回复
10楼
是不是本身无功功率算错了,不只660kvar
回复
11楼
原因不是单方面的,可能是表、统计计算等有误等。
回复