各位在中央空调系统设计过程中有用过图片中的隔膜式气压罐给水系统(白色图片)代替落地式膨胀水箱系统吗?小弟目前在工作中遇到几个疑惑,因经验尚欠,还请各位大虾不吝赐教,谢谢!说明一下:此系统用在螺杆式水冷冷水机组为主机的中央空调系统。 我把我这个系统的原理图(黑色图片)贴出来,大家看看有何问题?首先:5楼的兄弟说得很对,它用于给水系统,但在这个工程中就是要把它用在空调系统中。公司的一个工程设计人员建议我这样做的,但我查了很多资料空调系统没有这样做的,所以我心里没底,就想求助一下各位高人。
各位在中央空调系统设计过程中有用过图片中的隔膜式气压罐给水系统(白色图片)代替落地式膨胀水箱系统吗?小弟目前在工作中遇到几个疑惑,因经验尚欠,还请各位大虾不吝赐教,谢谢!说明一下:此系统用在螺杆式水冷冷水机组为主机的中央空调系统。
我把我这个系统的原理图(黑色图片)贴出来,大家看看有何问题?
首先:5楼的兄弟说得很对,它用于给水系统,但在这个工程中就是要把它用在空调系统中。公司的一个工程设计人员建议我这样做的,但我查了很多资料空调系统没有这样做的,所以我心里没底,就想求助一下各位高人。
其次:请大家先看看我的系统图,我有以下几个疑问:
1.我的这个系统到底能否运行?这个隔膜式气压罐系统能否替代落地式膨胀水箱系统?就是说末端若很高,系统图中的这些设备都放在地面上,系统的冷冻水补水可以补进去吗?
2.系统若可以这样运行,若主机制冷量为400kw,那么那个隔膜式气压罐我要选多大容积才合适?20升可以吗?
3.我的系统图中的那个泄水阀的开启压力若设定为1MPa,合适吗?若不合适,那么多大合适?该怎么确定?
谢谢您的不吝赐教!小弟不胜感激!
2楼
为什么没有好心的大哥大姐赐教一下呀?
回复
3楼
落地式膨胀水箱你好象连接的不对吧
不要水泵了
上面带的有
回复
4楼
我是想用这个系统代替落地式膨胀水箱系统,并且去掉补水泵,直接接自来水系统,不知有何不妥
回复
5楼
你用的图是给水系统的,你问的是空调循环水系统。这本身就不是一样的东西。
回复
6楼
空调系统一般本身就不会用开式低位水池。水泵的接法也不同。
回复
7楼
你若让我们把图示水池看成膨胀水箱,那可以取消;
你若让我们把图示水泵看成循环泵,那就不可以取消;
你若让我们把图示水泵看成补水泵,那就应该取消。
回复
8楼
系统中隔膜时气压罐容积该选多大?
应该按系统水量*最大温差下的水膨胀量的1.5-2倍。
回复
9楼
“主机蒸发器水系统设计压力为1MPa”这是什么压力????
这是蒸发器在水侧的承压吧。这和系统中设备压力有什么关系????
系统中的设备压力当然是按系统运行压力计算的。
回复
10楼
对不起,有句忠告,不得不说,请恕我直言:
您若是在做项目设计,且该设计有可能被采用,建议您找一个有经验的人看一下你的设计。
回复
11楼
我把我这个系统的原理图贴出来,大家看看有何问题?
