以前我们生产的高压开关柜母排连接用的都是外六角的螺丝,可是最近用户要求我们改用内六角螺丝,说是可以使磁场分布均匀,不容易尖角放电什么的?有没有知道详细答案的高手,请赐教!!

以前我们生产的高压开关柜母排连接用的都是外六角的螺丝,可是最近用户要求我们改用内六角螺丝,说是可以使磁场分布均匀,不容易尖角放电什么的?有没有知道详细答案的高手,请赐教!!
免费打赏
liujiefeng
2007年08月03日 09:06:21
2楼
就是电场问题,10kV空气柜中如距离能保证的话应该没必要,在充气柜中由与距离小,所以很多采用内六角
回复
ccc678
2007年08月03日 10:11:36
3楼

应该是电场。
均匀电场和不均匀电场间隙击穿电压要远远高于极不均匀电场,所以,在高电压中要避免母线的尖端,并增大连接元件的曲率半径和光滑度,以消除局部电场增强而产生电晕放电。
回复
611-fj
2007年08月04日 15:59:56
4楼
学习中
回复
chenyuewen04
2007年08月05日 04:37:08
5楼
高压的现在好多都采用内六角。不仅是排的连接,
我们公司做的中置都采用内六角的
回复
hb0881
2007年08月05日 10:07:50
6楼
应该采用内六角,防止尖角放电,现在的开关柜已经做到最小空间,一点余量都没有,就要从其他方面加强可靠性,有些还要加绝缘套