一个北方工程,热源是95/70℃热水锅炉,其他建筑都用散热器采暖,只有一个宿舍要用地暖。我看地暖要用低于60℃的水才行,那么这个系统应该怎么做呢?在需要用地暖的建筑内设一个设备间设个换热器换成60℃热水然后加水泵?我从来没做过地暖,不太清楚,各位大侠给点建议,介绍点应验~
一个北方工程,热源是95/70℃热水锅炉,其他建筑都用散热器采暖,只有一个宿舍要用地暖。我看地暖要用低于60℃的水才行,那么这个系统应该怎么做呢?在需要用地暖的建筑内设一个设备间设个换热器换成60℃热水然后加水泵?
我从来没做过地暖,不太清楚,各位大侠给点建议,介绍点应验~
2楼
做一个区域混水装置不就解决问题啦!
或者根据实际情况,选用回水供暖。
回复
3楼
可以考虑用混水泵,这个不错.
回复
4楼
做一个区域混水装置,教好~有需要技术支持的,可以联系我 13868714544 QQ:317000995
回复
5楼
用地暖降温系统是最好的选择,尤其是地暖面积比较小的时候。一般面积200平方一下容易选择,如果更大,比如一栋楼或者一层楼使用,可以选择工程型产品。有任何关于地暖降温的问题欢迎交流。qq:78695984,网站:www.bonrun.net
附件是一些产品的详细资料,里面对于地暖降温系统说的比较清楚,供您参考。
回复
6楼
混水泵是什么??
回复
7楼
区域混水装置是什么意思?
回复
8楼
区域混水就是上面说的地暖降温装置,通过将经过地暖降温后的低温水与高温水混合降低供给地暖的水温,从而实现降温。
回复
9楼
再发一个角式的地暖降温系统
回复
10楼
但是这样地暖的管子容易堵吧~
回复
11楼
有过滤器,不会堵的
回复