供回水温度为80/60℃的管径怎么选取啊,一般怎么选才能避免水力失调?
供回水温度为80/60℃的管径怎么选取啊,一般怎么选才能避免水力失调?
2楼
先计算出热负荷,根据公式G=0.86*Q/温差,求出流量,之后根据流量选择管径
回复
3楼
流量我会算,是不是根据算出来的流量对照95/70的表选管径啊?可是流速一般都控制在多少才能避免水力失调啊?
回复
4楼
但是现在的设计手册上没有供回水温度80/60℃的对照表格!!!
回复
5楼
同意你的说法,如果温差大了需要乘上一个修正系数!!!
回复
6楼
好象现在没有这样的,我认为找一个卖管子的厂家,让他提供他们管子的实验数据,比如你说的在95-70时候的流量和比磨组什么的
回复
7楼
各种管径的流速一般都控制在多少啊?谢谢啦
回复
8楼
其实你的温度和表上的温度相差不大,可以不用考虑,我们一般流速控制在0.2~0.4,当然了,管径大了,流速可以更大一些,技术措施上好象有.
回复
9楼
流速小了点吧!!!
回复
10楼
如果是住宅的采暖就用95~70就可以了!系统不大那点小的误差无所谓了!
回复
11楼
乘以的修正系数在哪查啊?
回复