高手请进!不用换鞋
dueb
dueb Lv.2
2007年08月03日 10:51:34
来自于中央空调
只看楼主

请教:直燃机的冷冻水出水与冷剂蒸发温度的温差说明什么问题?温差在1.6度以上,可能是什么问题呢?

请教:直燃机的冷冻水出水与冷剂蒸发温度的温差说明什么问题?温差在1.6度以上,可能是什么问题呢?
免费打赏
jpy269
2007年08月03日 12:15:18
2楼
直燃机的

冷冻水出水温度与蒸发温度的温差说明主机在制冷工况时的蒸发效果

---------1.如果冷冻水出口温度高于机组蒸发温度(常时间保持),且温差较大时,说明蒸发效果最佳,出力最好;(但是蒸发温度不能底于5.2度,太底会出现报警,常时间低温运行会冻坏换热管)

---------2.如果冷冻水出口温度底于机组蒸发温度(常时间保持),说明机组运行效果下降,蒸发效果不好,需要全面检查

可能是真空度下降,溶液污染.冷却水温度偏高等等原因.
回复
dueb
2007年08月03日 12:27:25
3楼


先感谢版主指点,有个问题:冷冻水出水温度与冷剂蒸发温度越接近,或者说温差小,说明蒸发器内换热效率高,出力好才对吧?对您所说的第二点很认同。
回复
大雪漫天
2007年08月06日 10:46:28
4楼
冷冻水出水温度与冷剂蒸发温度越接近,或者说温差小,说明蒸发器内换热效率高,出力好才对吧?
这只能说明换热效果好,不能代表出力好。
要是温差太大,说明换热管和水热交换不好,应该清洗一下,而且平常要水处理!
回复
dueb
2007年08月09日 09:11:23
5楼
多谢4楼指正,说得对。