请教各位,一个地下房间,按照规范应设置机械排烟,但消防审查时当地消防局非要增加气体灭火,如增加气体灭火那机械排烟是不是应该取消啊?还有灾后排风的风量应按多少次换气次数去,设置了灾后排风还用不用做送风?麻烦高手解答
请教各位,一个地下房间,按照规范应设置机械排烟,但消防审查时当地消防局非要增加气体灭火,如增加气体灭火那机械排烟是不是应该取消啊?还有灾后排风的风量应按多少次换气次数去,设置了灾后排风还用不用做送风?麻烦高手解答
12楼
学习了,谢谢
回复
13楼
1. 火灾时,该房间的排风管应由防烟防火阀关闭,气灭系统启动灭火,设置泄压阀保证不
超压损坏维护结构。
2. 火灾后,启动该房间排风系统进行通风处理,此时可按照不小于5次换气考虑;
3. 气体灭火房间排风口宜设置在防护区的下部,并应直通室外。
4. 具体做法参照GB50370-2005
回复
14楼
可以看下气体灭火的设计规范。一楼说的很全面了,不过我一般按照12次事故排风的风量取,平时和火灾后的排风口设置电动阀,两者切换。送风肯定也要有的。
回复
15楼
一楼解释的很全面,这里我想补充问个问题,气体灭火以后,能否只依靠下排风自然排出气体,不设置风机?
回复
16楼
学习了,路过
回复
17楼
killy1155 发表于 2012-12-8 14:58 一楼解释的很全面,这里我想补充问个问题,气体灭火以后,能否只依靠下排风自然排出气体,不设置风机?同问,因为已经有了灭火气体,是否有必要设置机械送风?
回复
18楼
算不算是事故排风呀?室外排风口设计高度有要求没有?下排风口排风量有比例要求吗?
回复
19楼
goodluckzd 发表于 2012-11-27 10:35 首相明确一点,气灭的流程,房间火灾时,该房间的送排风支管应关闭(不影响该系统其他房间的正常送排风), …请问:“气体灭火后的排风算不算是事故排风呀?室外排风口设计高度有要求没有?下排风口排风量有比例要求吗?”