单位有一1000m3泵房,两台深井泵供水,请教各位高人如果用变频控制 ,当水池满了以后,深井泵是否能停?为什么?请各位详细赐教。
单位有一1000m3泵房,两台深井泵供水,请教各位高人如果用变频控制 ,当水池满了以后,深井泵是否能停?为什么?请各位详细赐教。
12楼
从水池往用户供水采用变频控制,从深水井至水池的系统采用水位控制器即可。
回复
13楼
变频控制水泵完全可以胜任,因为变频器本身可以控制。
回复
14楼
如果要用变频器的话,可用压力变送器(或其他可将液位转换为4~20mA电信号的变送器),再配合其他仪表来控制变频器,此时液位可保持恒定值。
回复
15楼
其实,LZ只是供水给水池,水满即停,我想就不用变频了.不用变频就可以达到功能的了
回复