一类高层消防常用电源电缆用阻燃电缆可以吗?
yjl-1
yjl-1 Lv.4
2007年08月03日 11:27:01
来自于防雷减灾
只看楼主

一类高层消防常用电源电缆用阻燃电缆,备用电源电缆用耐火电缆,可以吗?我见过这样的设计,但更多的常用和备用回路均用耐火电缆,规范上有明确的要求吗?

一类高层消防常用电源电缆用阻燃电缆,备用电源电缆用耐火电缆,可以吗?
我见过这样的设计,但更多的常用和备用回路均用耐火电缆,规范上有明确的要求吗?
免费打赏
gdx8785
2007年08月03日 12:18:57
2楼
为了保证消防用电设备的安全;可靠,还是采用耐火电缆为好

《高规》9.1.4条:消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要, 。。。。。。。。。。
回复
wj98329
2007年08月03日 14:53:14
3楼
各类规范中似乎都没有明确的规定。
但为了顺利通过图审,还是都NH吧。
回复
mmhwe
2007年08月03日 15:53:31
4楼


可以
回复
hoomliping
2007年08月03日 21:11:30
5楼
可以 ,这样设计
回复
tjjinbiao
2007年08月04日 11:22:15
6楼
还是应该用耐火电缆
回复
alft118
2007年08月04日 12:02:01
7楼
回复
yjl-1
2007年08月06日 09:07:58
8楼
设计院的高手们,你们是怎么设计的呀?
回复
yjl-1
2007年08月13日 09:52:44
9楼
设计院的高手出来啊!
回复
zzq8899336
2007年08月13日 20:29:30
10楼
我认为还是都采用耐火电缆为好
回复
netling
2007年08月13日 21:42:49
11楼
有一点可能都疏忽了,耐火电缆并不阻燃,规范中有明确规定,用于消防的电缆要用阻燃耐火电缆
回复